穿一段通信光缆,从市区到郊区,用梅花管埋地敷设,需要做管道基础吗?管道基础需要加筋吗?或者说什么情况用什么做法呢?或者说那个规范什么的里面有,介绍一下,感激不尽

1、凡是天然地基的管道沟挖成后必须夯实抄平,地基表面高程应符合设计规定,允许偏差应不大于±毫米。
2、通信管道一般宜采用素混凝土基础,混凝土的标号、基础宽度、基础厚度应符合设计规定。
凡设计规定管道基础使用预制基础板或加钢筋的段落,应按设计处理。
3、 通信管道基础进入人(孔)窗口的部分,设计有规定的应按设计规定处理;设计没有规定时,应按管道基础宽道参照表加配筋。钢筋应搭在窗口墙上不少于100毫米。
管道基础宽度(毫米) 钢筋直径(毫米) 根数 长度(毫米) 总长(米)
350毫米宽基础 6 8 310 2.48
10 4 1565 6.26
460毫米宽基础 6 8 420 3.36
10 5 1565 7.83
615毫米宽基础 6 8 590 4.72
10 7 1565 11.00
735毫米宽基础 6 8 690 5.52
10 8 1565 12.52
880毫米宽基础 6 8 840 6.72
10 9 1565 14.09

具体参考《通信管道工程施工及验收技术规范》。希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-05
  基础处理 一般情况下,当岩土层的承载力为 80~100KPa 和非岩石时,应采用原状土作为基础; 当土壤承载力为 50~70KPa 时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到 95%。当 沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不允许作为沟底基 础,应根据实际情况挖出后做人工基础,做法如下:
  (1) 、当管束基础位于回填土范围时,基底回填密度应大于 95%,并敷设 100mm 粗砂 垫层,其基地承载力不小于 120Kpa。
  (2) 、当管束位于岩石地段时,将基坑底面夯平,在铺设一层 100mm 砂垫层。
  (3) 、当管束基础底低于地下水位时,做好相应施工降水措施,严禁基底泡水,在沟底 铺一层砂石夯实,厚度为 100mm。