我怎么看到别人说(电流是功率乘以2呀?)???已知三项异步电动机额定功率P=40KV,电压U=380V,功率因数为0.9,效率为0.9,求线电流I为多大? 这个的题怎么做谢谢?
最佳答案 解:因为:P=√3UI.cosφ
所以:I=P/(√3U.0.9)
=40000/(1.732*380*0.9*0.9)
=75A
一般在380V交流电路中,按每个千瓦,2A的电流估算就可以了。
40KVA,额定电流大约是80A.
那你1平方这么算出来的呢??
追答不用算一般一平方的线已经很小了 2.5平方的线额定是25安培。呵呵
追问那为什么有人说(电流是功率乘以2呀?)???老师解释一下可以吗?谢谢?
比如(电压380的。功率是5.5KW的。导线怎么算?电流怎么算?)别人的回答是;电流约=功率乘以2就=11A这是对的吗?导线要2.2的 说1=5A???怎么把我弄傻了。。老师帮助一下谢谢
功率除以电压就是电流,不过我们平时都要用稍微大几倍的线,因为有时用电器会出故障,会大电流的。5.5千瓦就是说5500除以380伏等于14.4安培 这是额定电流,那么我们凭经验用4平方的线 有余了
追问已知三项异步电动机额定功率P=40KV,电压U=380V,功率因数为0.9,效率为0.9,求线电流I为多大? 这个的题怎么做谢谢?
最佳答案 解:因为:P=√3UI.cosφ
所以:I=P/(√3U.0.9)
=40000/(1.732*380*0.9*0.9)
=75A
一般在380V交流电路中,按每个千瓦,2A的电流估算就可以了。
40KVA,额定电流大约是80A.
这怎么不一样呀?40KW的电流怎么80左右?
安我们计算在100安培以上, 你可以用一个已知功率的用电器接入已知电压的电源里测一下电流,这不就知道了 呵呵。电机负载加重电流会变大的。
本回答被提问者采纳