架空线用三相五线制,怎样排列。谢谢

如题所述

面向负载,从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,(L123表示火线、N表示零线、PE表示接地线);动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负截从左侧起为 L1、L2、L3 ;下层横担:单相三线时面向负截从左侧起为L1、(或L2、L3)、N、PE;在两上横担上架设时,最下层横担面向负截,最右边的导线为保护零线PE。

3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

扩展资料:

在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点。

如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。

参考资料来源:百度百科--三相五线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-24
A B C N PE按从上到下,或从左到右排列
第2个回答  2011-06-24
从左到右依次为火+火+火+零+火。本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-30
  根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005》7.1.5.1规定,架空线用三相五线制,导线相序排列的顺序如下。
  面向负载,从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,(L123表示火线、N表示零线、PE表示接地线);
  动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负截从左侧起为 L1、L2、L3 ;下层横担:单相三线时面向负截从左侧起为L1、(或L2、L3)、N、PE;
  在两上横担上架设时,最下层横担面向负截,最右边的导线为保护零线PE。
  三相五线制:上个世纪80年代开始,我国的电力、电气行业逐渐与国际IEC接轨。因此在低压配电系统广泛采用TN-S系统。它要从变压器中性点引出两根线,其中一根就是N线(零线),而另一根叫接零保护线(接地线),用PE标示,它的作用是保护人员免受电击。这个系统由A、B、C、N、PE五根线构成,因此人们习惯叫做三相五线制,但准确地说,应叫做TN-S系统。要特别注意:N和PE两根线只在变压器中性点处有连接,在那之后直到负荷末端,两根线要绝缘良好,不准再有电气连接。
相似回答