配电箱中的备用回路是什么作用?平时不用的时候是怎样起到维持三相平衡的呢?

必须要备用吗?

一、备用回路有二个慨念:1、配电箱的进线,就是常说的双电源,备用回路如:消防电源、人防电站、应急电源等。该配电箱带脱扣器,可以自动切换,也称为双电源自动切换箱。2、配电箱的出线,就是空置了几个断路器,以备以后要增加回路,该增加的容量已考虑在配电箱的容量内。
二、平时不用的时候是怎样起到维持三相平衡的呢?这话显然是说备用是出线回路。且配电箱是三相进线的,在接线前需计算一下各已用回路的功率,以最接近平均值的状态接入各相,并做好记录,有的实在无法平衡的,如实际出线少于三路或实际功率根本无法平衡,也做好记录,在第二个配电箱中去求平衡、在第三个........。就是单个不能平衡,就求多个平衡、总体平衡。将大于平均值的功率接到C相去。通常,由于人们的习惯,C相的实际功率最小。
三、特别是照明回路,它有节能验收,各相不能大于平均值的115%,也不能小于平均值的85%。填表时,一个小系统做不到,就把几个小系统合在一起。如10户住宅(单相进户照明相同)集中计量箱,如以单箱计,肯定有一相超标不合格。那三个计量箱一起算,不是合格了吗。甚至可以以分支箱计。一个单元不合格,就整幢计,一幢计不合格,就多幢计。
单相插座回路,少考虑,天知道它以后插什么电器。
必须要备用吗?这只能按照设计和业主,不过施工也可提建议。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
一、备用回路有二个慨念:
1、配电箱的进线,就是常说的双电源,备用回路如:消防电源、人防电站、应急电源等。该配电箱带脱扣器,可以自动切换,也称为双电源自动切换箱。
2、配电箱的出线,就是空置了几个断路器,以备以后要增加回路,该增加的容量已考虑在配电箱的容量内。
二、平时不用的时候是怎样起到维持三相平衡?
这话显然是说备用是出线回路。第2个回答  2011-06-17
不是必需要备用,看设计要求,备用回路应该是在箱中的另一套供电的断路器之类的器件,在你主电路发生故障不能送电时,可以马上切换到备用回路送电,不会因检修之类的而停电。平时不用它应该没有什么做用,想起到维持三想平衡的做用,那可是挺复杂了,一般也没人这么用吧。一般三相平衡就是看最初的负载分配情况。追问

关于三相平衡,最大负荷和最小负荷是有限定值的,配电只要差不多久行吧。有没有必须要求三相平衡的情况啊?
您是做电气设计的吗?

追答

三相平衡是一个大家都追求但又不可能实现的情况,用电负载是在不断变化着的,所以不可能太平衡,只要别差太多就可以,规范上应该有写数值,不记得了,我不是做设计的。

第3个回答  2011-06-17
备用回路就是考虑以后有可能用到留的或者是为不时临时用电准备的,备用电路如果是三项,那也就不影响三项平衡了啊,如果留的是两项,那设计的时候是考虑将常用电尽量分配好,使三项负荷尽可能的相等,然后备用电路也电尽量分配好,使三项负荷尽可能的相等。当然绝对平衡不容易,但是要保证主电路和分电路每一项都不得超过单项最大负荷。
第4个回答  2011-06-17
备用是为了将来如果增加用电计划时,可以接上线就用。
一般来说需要有一两个备用回路,也可以不加备用回路。
相似回答