居民用电与商业用电 6平方单芯铜线.可以带多少器.

楼下商店承包了楼上居民房,而楼上用电还是以原来居民住的电表电价缴费,我现在想从楼上拉根线到楼下店面的3匹空调用.这样可否,被电力公司的人知道会怎么样处罚?
还有 6平方单芯铜线,可不可以带4台1.5匹空调和1台2匹立式空调.在加上一台3匹空调..
带带4台1.5匹空调和1台2匹立式空调,我已经用了一年多了,我现在就想在加一台3匹空立式空调不知道能不能带起~不会长时间全部空调一起开启,最多一两个小时全部一起开~如果负荷不了了,会怎么样! 谢谢各位大师傅了~

查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,6平方毫米的铜线,可以长期通过51A电流,电源为单相电源,可以带11KW多一点。因为居民用电比商用价格便宜,被电力公司的人知道会加倍罚款的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-20
6平方毫米的铜芯电线承受的电流为50A,在380V下,负荷大概19kW,在220V下,负荷大概11kW。

在国家标准电线电缆的命名方法中,铜芯通常用字母T表示,但是多数情况省略。铝芯用字母L表示。例如单芯电线:铜芯的型号是BV,铝芯的型号为BLV,多芯电线铜芯的型号为BVV,铝芯的型号为BLVV。铜芯电力电缆型号有VV,YJV,铝芯电力电缆型号有VLV,YJLV,等等。型号后面的数字表示电线导体的截面积,单位是平方毫米。电力电缆还有表示芯数的数字,即芯数×每芯截面积。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-06-18
偷电等同偷盗。你说会怎样处罚?
这么多空调,用电功率已经8~9个KW了,单相的话电流已经有40A左右了,如果冬季制热还有辅助电加热则会更大。6平方铜线最大安全载流量也就45A左右。
如果长时间超负荷肯定电线会发热,可能导致火灾等危险,短时间问题不大。
你的情况如果存在冬季制热最好换成10平方铜线。追问

我现在安装上去了,全部空调运行没多久电线就有点发热~,不过一般不会全部空调一起长时间运行,最多连续2至3个小时~请问这样可以吗?会不会烧坏线~

追答

不安全,换10平方线,或者要省钱再并一道6平方的——尽管并小点的线也可以,但不提倡的原因是万一没并好线6平方线没接好的话很严重。
并线要注意接头一定要处理好,如果确定能处理好也可以并个小线。

追问

我这样并线可否,电表输出线至二楼是6平方单根铜线,
三楼有四个空调一个三匹,一个二匹,二个1.5匹
四楼,只有两台空调1.5匹空调

我在二楼至四楼增加了一根也是六平方的铜线做火线.零线没增加这样可否.谢谢大师傅~

追答

不行,单相220V电路零线和火线必须一样大,因为电流一样。
你的情况似乎可以只更换或并线处理电表至二楼线,搞成10平方。二楼到四楼4平方都够了。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-18
你说的应该是220V,50HZ市电,6个平方的线,最大可以走30A的电流,也就是大约13个KW。
1匹大约735W,3匹大约2.2KW。
你一共是9匹,才6.6KW.当然空调不能一起启动启动瞬间的电流比较大,其它的都启动起来,你隔1分钟左右再开3匹的,正常运行的时候一般不会跳闸。注意你的空开要选50A左右的就随便你怎么开了。
第4个回答  2018-05-20
主要是要满足空调的用电需求,因为空调属于”电动器具“,启动电流很大,其它电器多数是电热器具;综合来判断,主电源线至少是6平方的单芯铜线。