3.1、外部防雷系统设计-外部防雷系统,主要考虑接闪和接地两部分。

3.1.1、接闪器系统:

对于单点保护,一般采用Φ10-18的热镀锌圆钢,或是水管,专业的避雷针,架设于保护点(面)的上方,高度的计算方法,按GB50057-90(2000版)规定的“滚球法”计算。对于大楼的保护,常规的方法,是用Φ10-12热镀锌圆钢,沿女儿墙一周布设。如果大楼的面积过大,则需要在楼面布设避网,与避雷带一起,形成整体的接闪系统。避雷带大样图如下所示:

避雷带布置示意图

避雷带安装示意图

说明:使用材料,均为热镀锌圆钢。直径为Φ8-12均可。支撑卡的总长度,为21cm,按如图所示,弯折一段长为5cm的搭接段,作为与避雷带焊接固定。用钻机在女儿墙上,每隔1米,钻一个深度为6cm的孔,直径与圆钢的直径相符。作为固定之用。

以上为常规避雷带的设计。如果因为特殊的需求,可以设计独立避雷针。避雷针同样按“滚球法”计算针的保护范围。工程经验计算公式,可以大致“三角法”
即一类建筑物,其保护半径与避雷针高度相等,即呈等边三角形状。如图示:

h:避雷针高度;R:保护半径,h=R

二、三类建筑物,其保护半径为:

此时,保护半径与避雷针的高度比例关系是:R= h

3.1.2、接地系统设计:

根据GB50057-94的要求,我们可以用热镀锌角钢与热镀锌扁钢作为材料,制作地网。地网的一般要求,建筑接地不大于30欧,电源接地不得大于10欧,普通弱电系统接地不得大于4欧;如果采用联合接地方式,则要求要不大于1欧。而在实际施工过程中,视具体的情况,采用不用的组合,优化材料,可以达到优化设计的目的。如下为常规地网的设计示例:

普通人工地网布置平面图

普通地网施工大样图

说明:
此地网由垂直接地体(L45×45@2000热镀锌角钢),水平接地体(40×4mm热镀锌扁钢),接地模块(600*500*45mm)构成,如果土质条件差,比如土壤电阻率大于300Ω•m的情况下,应该增加长效降阻剂。

地网的埋深,不得小于0.5m,垂直接地体之间的间隔,一般为垂直接地体的深度的两倍。人工地网,一定要预留地地端,作为系统接地点及测试点使用。

其它地网设计:

在特殊的场合,比如可施工面积过小,或是土质环境较恶劣的情况下,可以采用非金属接地模块,或是离子接地棒的方式,进行解决。此处不示例。

3.1.3、等电位设计:

等电位的原理,就像是两个水池,建设在同一高度,并且装有同样高度的水的时候,既然用水管连通起来,他们之间因为没有压差,因此也不会出现水流的现象。用于电位,同样的道理,当我们设备之间,各物体之间,都用金属导线连接起来的时候,他们之间的电位差为零,因此不会产生电流,或是相互之间放电的现象。

对于外部防雷而言,接闪,接地等已经处理完了的时候,我们就要考虑等电位的处理。一般楼顶的金属水塔,水管,金属外露物,铁门,铁窗框等,均需要用40*4mm的热镀锌扁钢进行连接,并且接到避雷带引下线上。使其所有外露的金属物都处在同一电位水平上,从而避免了因为电位不均,而产生的电流,从而造成对人的安全危害以及对设备的损坏。

对于一般机房,均需要进行等电位连接。机房的等电位连接方式,一般通过均压环来实现。就是沿着机房四周,离地面以上大约10cm,并且位于防静电地板之下的位置,环设一圈紫铜带(30*3mm),或是热镀锌扁钢(40*4mm),并且将所过之处的所有建筑物的柱体钢筋,引出焊接到上面;同时,包括设备外壳,金属窗,其它金属物,全部用导线焊接到均压环上面,再通过一个汇流排,用扁钢或是圆钢焊到接地上。如下图所示:

3.2、内部防雷设计
3.2.1、电源系统防雷设计
内部防雷,同样可以分为两大部分。一部分为电源部分。因为所有的设备,都离不开电,而电源线路作为主要的感应雷引与直击雷的引雷途径,因此也是感应雷里面,危害最大的一部分。因此做好电源系统的防雷,显得犹其重要。
1、 按照国标GB50343-2004,进行三级防护。第一级采用能够防10/350波形(即直击雷波形)的SPD。第二级用40KA通流容量的SPD,再在设备端,使用末级电源防雷器,这样层层防护,增加设备的安全系数。其三级防护的原理如下:
通过以上三级的保护,将雷击所产生的浪涌电压,抑制在一个相对比较安全的范围内。

而根据最新的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》即GB50343的要求表4.3.1的要求,部分要求较高的设备或是重要的系统,或是所处的环境比较恶劣的地方用电,应该考虑第四级的防护,如下表所示:
表4.3.1 建筑物电子信息系统雷电防护等级的选择表
雷电防护等级 电子信息系统
A级 1、 大型计算中心,大型通信枢杻、国家金融中心、银行、机场、大型港口、火车枢纽等。
2、 甲级安全防范系统,如国家文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。
3、 大型电子医疗设备、五星级宾馆
B级 1、 中型计算中心、中型通信枢纽、移动通信基站、大型体育场(馆)监控系统、证券中心。
2、 局级安全防范系统,如省级文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。
3、 雷达站、微波站、高速公路监控和收费系统。
4、 中型电子医疗设备
5、 四星级宾馆
C级 1、 小型通信枢纽、电信局
2、 大中型有线电视系统。
3、 三星级及以下宾馆。
D级 除上述A、B、C级以外,一般用途的电子信息系统设备。
与实际结合,我们一般按如此的思路按低压配电房,大楼总配,楼层分配,设备前端这样的思路进行处理。

根据国家有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽15米以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压防雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源防雷器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全,采用的防雷器能将雷击过电压限制到2000V以下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-25
所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。

采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm

避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。

焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

圆钢为其直径的6倍。

圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:

a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。

c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管

d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm

1、避雷针制作

1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地

脚螺栓等。

2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。

2、避雷针安装

将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。

3、支架安装

角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。

所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.

支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。

支架等铁件均应做防腐处理。

埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。

支架安装

应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。

根据设计要求进行弹线及分档定位。

用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。

首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。

如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。

如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。

避雷针制作与安装注意的质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。

针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装

独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地.
第2个回答  2011-01-24
直接焊接就可以了,焊接面油漆防锈处理!搭接倍数6倍D。或者将镀锌圆钢焊接在一块钢板上,把钢板与不锈钢避雷针用螺栓连接。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-01-30
Φ10-18的热镀锌圆钢,或是水管,专业的避雷针,架设于保护点(面)的上方,高度的计算方法,按GB50057-90(2000版)规定的“滚球法”计算。对于大楼的保护,常规的方法,是用Φ10-12热镀锌圆钢,沿女儿墙一周布设。如果大楼的面积过大,则需要在楼面布设避网,与避雷带一起,形成整体的接闪系统
第4个回答  2015-09-15
氩弧焊
搭接
相似回答