如果你问的是
灌注桩下钢筋笼要注意的事项,一般有这么几点:1、钢筋笼必须要经过
质检员和监理检查验收后方可沉放 (检查长度、主筋数量、规格,
箍筋、主筋、
加强筋间距、焊接和制作质量) 2、3m以内的短笼原则上不要单独沉放 3、吊装时必须有2个以上的吊点,确保钢筋笼以垂直、顺溜的状态下放 4、沉放过程尽量(这是我个人的说法,规范是不允许的但现实做不到)不要刮擦孔壁,更不允许踩踏及上下墩放 5、如分段沉放,钢筋笼焊接必须饱满,电焊操作应至下向上焊,钢筋搭接长度(一般是搭接焊,桥梁会有对接焊)必须符合设计及规范要求(单面焊10D、双面焊5D)、接头错位必须符合规范要求(同一截面接头必须有50%错开且上下距离大于50cm);焊渣必须清理干净(这个问题很多人忽略或不以为然,其实很重要,因为如果不清里,焊接部位不能被混凝土充分握裹受力后易断开)5、钢筋笼沉放时应按要求放置保护块或定位环(一般2-4m一组、每组3-4个) 6、沉放到位后要采取措施固定,以免钢筋笼上浮(唉~~不说这点又怕别人说我没水平,呵呵 其实这点很少人会去做,因为现在房建大部分有地下室,笼顶离地面很深,怎么固定?但是
浇混凝土时要注意浇灌速度,特别是半笼桩,当混凝土面快接近钢筋笼底面时尤其要注意)。唉,既然这样就再说点题外话吧,5个悬赏太诱人了,哈哈,如果在混凝土浇灌时钢筋笼上浮(深的观察
吊筋),立即用钢管插入钢筋笼锚固筋内并固定好,上下拉动导管节奏是上快下慢,一般上浮不大可以复位;另一个是导管的底管最好大于4m,因为一般我们埋管是4m左右(规范2-6m),那么埋在混凝土中的导管如果有接头,拉动时就易挤涨把钢筋笼带上来(还有一弊病是下插时易把沉渣、泥浆带入桩顶混凝土中)。好了就说到这吧,希望对你有点帮助。