夏季用电高峰来临,为确保安全,排查电气隐患至关重要。以下为60项电气安全隐患排查要点,依据相关标准执行。
隐患01:依据GB/T 13869-2008,用电产品应具有符合规定的铭牌或标志,以满足安全、使用和维护的要求。
隐患02:依据同标准,一般环境下,用电产品及电气线路周围应留有足够的安全通道和工作空间,避免堆放易燃易爆和腐蚀性物品。
隐患03:再次强调,周围环境应符合安全通道和工作空间要求。
隐患04:保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接等可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。
隐患05:插头和插座应按规定正确接线。
隐患06:用电产品拆除时,应妥善处理电源端,避免使用可能带电的导电部分外露。
隐患07:照明配电箱安装强度应牢固。
隐患08:照明配电箱内部应保持干净、无杂物。
隐患09:控制回路标识应齐全清晰。
隐患10:接地装置不得与金属管道、建筑物、设备构建有金属连接。
隐患11:当导线垂直敷设时,距地面低于1.8m段的导线,应采用导管保护。
隐患12:对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所,不宜采用金属布线。
隐患13:金属槽盒引出线路,导线在引出部分应有防止损伤的措施。
隐患14:无铠装的电缆在屋内明敷时,水平敷设的电缆,与地面距离不应小于2.5m。
隐患15:固定式开关柜靠墙布置时,柜后距离与墙净距离应大于0.05m,侧面与净墙距应大于0.2m。
隐患16:屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m;当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
隐患17:电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等要做密封处理。
隐患18:电缆敷设应整齐排列,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处应设固定点。
隐患19:防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,接合面应严密。
隐患20:室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。
预防施工现场电气火灾事故,确保安全用电,以上隐患排查是关键。