最实用直观的电气隐患排查60项

如题所述

夏季用电高峰来临,为确保安全,排查电气隐患至关重要。以下为60项电气安全隐患排查要点,依据相关标准执行。

隐患01:依据GB/T 13869-2008,用电产品应具有符合规定的铭牌或标志,以满足安全、使用和维护的要求。

隐患02:依据同标准,一般环境下,用电产品及电气线路周围应留有足够的安全通道和工作空间,避免堆放易燃易爆和腐蚀性物品。

隐患03:再次强调,周围环境应符合安全通道和工作空间要求。

隐患04:保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接等可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。

隐患05:插头和插座应按规定正确接线。

隐患06:用电产品拆除时,应妥善处理电源端,避免使用可能带电的导电部分外露。

隐患07:照明配电箱安装强度应牢固。

隐患08:照明配电箱内部应保持干净、无杂物。

隐患09:控制回路标识应齐全清晰。

隐患10:接地装置不得与金属管道、建筑物、设备构建有金属连接。

隐患11:当导线垂直敷设时,距地面低于1.8m段的导线,应采用导管保护。

隐患12:对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所,不宜采用金属布线。

隐患13:金属槽盒引出线路,导线在引出部分应有防止损伤的措施。

隐患14:无铠装的电缆在屋内明敷时,水平敷设的电缆,与地面距离不应小于2.5m。

隐患15:固定式开关柜靠墙布置时,柜后距离与墙净距离应大于0.05m,侧面与净墙距应大于0.2m。

隐患16:屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m;当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。

隐患17:电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等要做密封处理。

隐患18:电缆敷设应整齐排列,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处应设固定点。

隐患19:防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,接合面应严密。

隐患20:室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。