在网上查了好多,仍然不明白。常用铜排的载流量计算方法:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
其中40℃是指40℃以下吗?排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 这句什么意思?
常用铜排的尺寸及载流量表
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
这个是什么意思,15X3是指宽15mm厚3mm 平放176A 那如果15X3 长15cm呢能带多少A。
望大侠指点。尽量用大白话,小弟文化不高。
矩形母线载流量:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
其中铜牌厚度系数为:
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1800*1.58=2940(A)[查手册为2942A];
三层:3(TMY100*10)的载流量为: 1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
拓展资料:
铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。
参考资料:铜排百度百科
其它的我就不说了,首先你要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。
还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择铜排截面积是满足电气要求,而且最经济划算的。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量。
在说下你说的那个厚度,就是指每相,用两根或三根铜排并排当作一相铜排的意思,不过貌似现在的母线夹,一相双排之间都有隔开的。
以你上面那个表看15*3的铜排,温度环境25摄氏度下,在竖放时是185A,平方176A.
追问还是有些不明白,打个比方 25的铜牌一片 带300A,那么和它的长度又有什么关联,长20CM 长30CM都是带300A? 铜牌载流量计算公式呢?
表格查到好多都是说明各种规格铜牌横竖的载流量,比如25的铜牌长度30CM 长50CM呢,很迷惑。
同样规格,长度不一样,难道电流一样? 迷糊了?如何计算?
通常情况下铜排只需要着重虑截面积,安装方式,环境温度。而线缆选择上面除了铜排的那几个方面以外还和长度有很大关系。电工手册上面的铜排载流量表,不光是有理论公式依据与而且是实际多次检测得出的,过分追求理论上的数据公式也是不可行的。因为实际和理论上也是会有差异的。所以我认为还是查电工手册最标准。
如果你非要一个计算公式,可以看下这个
http://blog.163.com/qiang_207/blog/static/138655356201211715053399/
这个里面规格25X3一片300A,25是宽3是厚度,那么长呢,多长能带300A。我只想知道这个。
长度没有影响,都可以按300计算,但如果计算的负载是和铜排载流量很近,也可适当放大铜排规格
追问我类个去,原来如此,谢谢啊大哥。
追答铜排载流量这个深究起来,可能每个厂家家生产的,和不同批次 铜排载流量都不可能说是一个固定数值。就像金子一样永远是99.9%,到不了100%.铜排厂家在送检时候也只是以国家规定的强制认证标准数值来确定,它是合格还是不合格。所以这个理论数值,知道就可以了。希望帮到你,望采纳
本回答被提问者和网友采纳