铜牌载流量如何计算

在网上查了好多,仍然不明白。常用铜排的载流量计算方法:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
其中40℃是指40℃以下吗?排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 这句什么意思?
常用铜排的尺寸及载流量表
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
这个是什么意思,15X3是指宽15mm厚3mm 平放176A 那如果15X3 长15cm呢能带多少A。
望大侠指点。尽量用大白话,小弟文化不高。

矩形母线载流量:

40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数     

其中铜牌厚度系数为:

排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:    

[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]     

双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)   

3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]     

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 

铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 

铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3

例如求TMY100*10载流量为:     

单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];   

双层:2(TMY100*10)的载流量为:  1800*1.58=2940(A)[查手册为2942A]; 

三层:3(TMY100*10)的载流量为:  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]    

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

拓展资料:

铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。

参考资料:铜排百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-29

其它的我就不说了,首先你要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。

 还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择铜排截面积是满足电气要求,而且最经济划算的。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量。

在说下你说的那个厚度,就是指每相,用两根或三根铜排并排当作一相铜排的意思,不过貌似现在的母线夹,一相双排之间都有隔开的。

  以你上面那个表看15*3的铜排,温度环境25摄氏度下,在竖放时是185A,平方176A.

追问

还是有些不明白,打个比方 25的铜牌一片 带300A,那么和它的长度又有什么关联,长20CM 长30CM都是带300A? 铜牌载流量计算公式呢?
表格查到好多都是说明各种规格铜牌横竖的载流量,比如25的铜牌长度30CM 长50CM呢,很迷惑。
同样规格,长度不一样,难道电流一样? 迷糊了?如何计算?

追答

通常情况下铜排只需要着重虑截面积,安装方式,环境温度。而线缆选择上面除了铜排的那几个方面以外还和长度有很大关系。电工手册上面的铜排载流量表,不光是有理论公式依据与而且是实际多次检测得出的,过分追求理论上的数据公式也是不可行的。因为实际和理论上也是会有差异的。所以我认为还是查电工手册最标准。
如果你非要一个计算公式,可以看下这个
http://blog.163.com/qiang_207/blog/static/138655356201211715053399/

追问

这个里面规格25X3一片300A,25是宽3是厚度,那么长呢,多长能带300A。我只想知道这个。

追答

长度没有影响,都可以按300计算,但如果计算的负载是和铜排载流量很近,也可适当放大铜排规格

追问

我类个去,原来如此,谢谢啊大哥。

追答

铜排载流量这个深究起来,可能每个厂家家生产的,和不同批次 铜排载流量都不可能说是一个固定数值。就像金子一样永远是99.9%,到不了100%.铜排厂家在送检时候也只是以国家规定的强制认证标准数值来确定,它是合格还是不合格。所以这个理论数值,知道就可以了。希望帮到你,望采纳

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-10-26
估算法:
单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数
双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)
铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
第3个回答  2013-10-02
单片母线的载流量(θn=70℃)
母线尺寸(宽X厚)mmXmm 铝(A) 铜(A)TMY
第4个回答  2013-10-02
15X3 长15cm平放能带176A。
相似回答