什么是防雷接地?防雷接地装置包括哪几部分?

如题所述

减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。

防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。

防雷分类

1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。

2) 第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;

具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。

3) 第三类:除开一、二类为第三类。

扩展资料

防雷施工

1、均压环

均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米 设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。

2、避雷针

避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角、平屋面女儿墙角。

参考资料来源:百度百科-防雷装置

百度百科-防雷接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-25
  防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
  组成:
  防雷接地装置部分概念:
  1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地
  线及避雷器等。
  2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
  3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
  4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
  5) 接地装置:接地线和接地体的总称。
  6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
  7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-05
一、防雷接地的一般组成
(1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等;
(2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;
(3)接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。
二、避雷网安装定额问题(1)沿混凝土块敷设本回答被提问者采纳
第3个回答  2017-06-09
(1)雷电接受装置(2)接地线(3)接地体
成都雷警防雷,主要从事防雷产品的研发、生产、销售及服务为一体的专业性防雷工程公司,公司提供防雷技术支持及方案设计,承接各类防雷工程。拥有一批从事多年防雷的专业技术人员,精心致力于防雷产品的研发、销售及防雷工程设计和施工及防雷产品的安装维护。
第4个回答  2020-11-24

相似回答