推荐答案 2014-10-27
首先,要确定干扰源。是来自伺服驱动器的干扰,还是来自外界的干扰。其次,要搞清楚干扰传播的路径,是通过线路走的,还是来自空间的。知道了这两个方面,就好办了。常用的谐波治理手段,就是屏蔽,接地和滤波。来自外界的干扰,一般是屏蔽和滤波两种手段,来自线路的干扰,一般是滤波和接地两种手段。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUpvpD9D99sUxnps9ni.html
其他回答
第1个回答 2014-10-27
这要分几个方面来进行考量的:
第一,对于线路的传导干扰,有低频和高频两种,低频使用伺服专用电抗器进行抑制;高频使用伺服专用滤波器进行抑制;
第二,对于辐射干扰,解决方案为:换用双绞屏蔽线,或者是铠装电缆,并将电缆的屏蔽层进行接地
相似回答
如何
解决伺服电机干扰
问题?
答:
经过长时间测试,发现一拿掉磁环,电机又会发生抖动和偏移的现象,只有加上两个磁环,伺服电机才能正常运行。
解决方案就是:加上两个磁环
,伺服电机才能正常运行。后来客户反馈说,设备已经可以正常的运行,没有再出现之前的现象。
伺服
驱动器
干扰怎么
屏蔽
答:
这种干扰,一般是射频的可能性更大,
你还可以尝试在伺服驱动器的输出端加装伺服驱动器输出端专用滤波器试试
。
伺服电机
抗
干扰
问题
怎么解决
答:
第二,对于辐射干扰,
解决方案为:换用双绞屏蔽线,或者是铠装电缆,并将电缆的屏蔽层进行接地
;绿波杰能希望能帮到您!
伺服
一上电使能就有
干扰
?
怎么解决
?
答:
首先,还是要做伺服驱动器的接地
。
良好的、符合标准的接地
,有助于干扰问题的解决。其次,接地之后,问题还没有解决,那就得考虑上谐波抑制器件了,比方说伺服专用滤波器、电抗器、磁环滤波器等等。这些器件,到底哪个有用,如果没有专业测试仪器的测试结果作为辅助,就只能一个一个的来碰运气了。最后,...
伺服
脉冲
受到干扰怎么解决
?
答:
第一,就是把脉冲信号的线换成屏蔽线,或者是给其套金属软管来屏蔽外界的电磁
干扰
。第二,就是找到谐波源,对谐波源进行接地、屏蔽,或者是滤波处理。
伺服电机
转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信...
伺服
脉冲
受到干扰怎么解决
?
答:
第一、就是把脉冲信号的线换成屏蔽线,或者是给其套金属软管来屏蔽外界的电磁
干扰
。第二、就是找到谐波源,对谐波源进行接地、屏蔽,或者是滤波处理。套上金属软管后,屏蔽效果会更好。这个根据自身情况,灵活掌握吧。