热电偶 2根线与屏蔽线导通 是好是坏

怎么测量 是什么型的 不然没办法买 谢谢

不能因为这个问题判断热电偶的好坏,你的热电偶肯定是普通K型的。K型的也分接地和不接地两种,两根线常温下本来就是低阻抗状态,我判断你的坏的可能性不大,其实你接到温控器上看显示就可以,线坏了会显示值变大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-07
不好,换线。
第2个回答  2011-01-07
可以自己检验一下,引线连接数字万用表的mV档,用打火机烧几秒钟探头,有电压就是好的。屏蔽线可以和其中任意一根线连接,无所谓。
第3个回答  2011-01-07
我是专业做仪表的,我来回答你。
首先,你说的这个情况,就是热电偶的补偿导线已经损坏了,建议你更换导线
2,热电偶补偿导线是分型号的,建议你更换时别搞错
如果有问题可以联系我,我的联系方式资料里有,希望能 帮到你
相似回答