零线与地线有71伏电压,火经与地线有150伏电压,怎么办?

我家空开原来老跳闸,后来我把我家插座电路里的线断开,厨房还走插座线,厨房和卧室连的线在厨房插座盒里断开,用胶布包上,从卧室另一个插座将火线和零线接入照明的灯线,地线悬空。我知道这样做违规,我准备最近全换线了。
这样,卧室的插座线走了照明了,但是地线是悬空,可是我昨天用万用表测了一下,火线和零线有229伏电压,零线与地线有71伏电压,火线与地线有150伏电压,怎么办?

这是不是说明我卧室这一趟线有接地处了?这样是不是会费电?可是卧室插座的地线是悬空啊,哪里也没有接,而且我把线上所有电器全拔了也是,为什么?

是某处或多处火线离地线和零线太近、因为潮湿、油腻等漏电,断开两头,中间的漏电点没有排除,同样有感应电的。
如果有感应电漏电,在负荷通电工作的情况下,零线是没有电的(用电笔量不会亮)否则是零线太小或接触不好。
如果有感应电,在负荷通电工作的情况下,地线也是没有电的(用电笔量不会亮)否则是地线接地电阻不合格,接触不好或零线地线有混用等。
如果家中电路等级低,比如线截面积偏小、安装技术粗糙、油腻、潮湿的地方多、家电低档次等, 可以不用地线,直接用漏电保护器保护,否则经常跳闸是难免的。

相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线、零线和接地线,零线和相线同截面,接地线是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-08
火线和零线有229伏电压说明你的插座的火线和零线没有问题。目前你的这个情况应该是地线有问题。根据你的火线与地线有150伏的电压来看,你的地线有问题。地线没有完全的接地。你应该检查一下你的地线。
我认为是你的地线接地不好造成的。
第2个回答  2011-01-16
你这种情况,测试出来的其实仅仅是电压降,并不是真实电压,因为按照你说的你的地线悬空了,那么实际的地线是受到你的用电器的影响,产生的一个电压降,因为很多用电器为了安全保护,都有接阻值很高的阻容元件,而这个阻值很高的阻容元件,其实在用电器里面的地线就已经和火线相连接了,起到高压保护作用。
这样不会费电的,但是这样会没有安全保护,一旦过压或者过流,会出现危险。
第3个回答  2011-01-08
这应该不是接地不好造成的,你应该查查接线盒绝缘胶布的缠绕情况,特别是接线盒进线处火线的绝缘,这种情况应该是绝缘皮有损伤,该处火线与地线绝缘程度低造成的,以前老跳闸也是这个问题,要查出来问题就简单了,不然就是电线老化,绝缘层不行了,需将电线换掉了!