推荐答案 2021-08-28
美乐斯防火风管耐火极限3小时,依据GB50016-2014(2018年版)中2.1.10条文,耐火极限包括承载能力、完整性和隔热性。对于制作风管的
镀锌钢板
来说,有完整性和隔热性的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUns9DvniUipsxU2p9x.html
其他回答
第1个回答 2021-12-17
材质不同耐火极限的时间也不同,镀锌钢板耐火极限不大于0.5小时,玻璃棉包裹镀锌板耐火极限不大于1小时,另外硅酸铝包裹镀锌钢板,防火板复合通风管道的耐火极限基本上在2小时左右
第2个回答 2021-08-25
根据《建筑防排烟系统技术规范》:排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。莱垍头条
相似回答
防火风管的耐火极限是多少?
答:
美乐斯防火风管耐火极限3小时
,依据GB50016-2014(2018年版)中2.1.10条文,耐火极限包括承载能力、完整性和隔热性。对于制作风管的镀锌钢板来说,有完整性和隔热性的要求。
建筑
防火
规范,排烟
风管的
要求
答:
3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,
其耐火极限不应低于0.50h
;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。4.4.9...
耐火风管是
什么,
耐火极限
答:
镁晶金属复合耐火
风管是
集金属层、隔热层、增强层为一体
的耐火风管
,在满足规范
耐火极限
要求的同时,金属复合耐火风管实现了一体化安装,工序减少,安装便捷,大幅减低施工成本。
跨越
防火
分区的排烟
风管耐火极限是
1小时还是2小时
答:
根据《建筑防排烟系统技术规范》:排烟管道的耐火极限不应低于0.5h
,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。
防排烟
风管耐火极限
0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法。_百度知 ...
答:
对于
耐火极限为
0.5小时的防排烟
风管
,可以采用标准厚度的钢板风管。若要达到1小时
的耐火极限
,可以通过增加风管壁厚或者在风管内部添加20毫米厚的保温隔热材料来实现。对于1.5小时的耐火极限要求,需要使用50毫米保温层厚度和标准厚度的钢板风管,或者采用无机玻璃钢风管和玻璃丝棉板制成的超级风管。在...
防排烟
风管耐火极限
0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法。_百度知 ...
答:
这个0.5小时的钢板
风管
直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。可参照《建筑钢结构
防火
技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到
耐火极限
的要求。 GB51249-2017第...
大家正在搜
钢板风管的耐火极限
耐火等级与耐火极限的区别
防火板耐火极限2小时要多厚
防火隔墙的耐火极限
风管耐火极限
铁皮风管耐火极限
风管耐火极限对应厚度
镀锌板风管耐火极限
玻璃钢风管耐火极限
相关问题
防火风管的耐火极限是多少?
防火风管的耐火极限是多长时间?
防火风管耐火性能90min什么意思?
防排烟风管耐火极限0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要...
耐火风管是什么,耐火极限
建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017里的防火风管...
什么才能算达到耐火极限风管?这一点真不懂。图纸是这样写的:风...
防排烟风管耐火极限0.5H、1.0、1.5、分别应该怎么做,...