高压交联电缆头的制作方法

如题所述

第1个回答  2020-03-07
(1)确定终端位置及电缆引至设备接线长度,留有200~300mm余线,锯断多余电缆。

(2)确定分芯长度,然后剖塑、锯断钢铠,焊接地线

(3)将护层端口(约80mm)、三叉口焊接地线处用密封胶或相应带材填充,按工艺要求剥除铜屏蔽带和外半导电层。

(4)专用洗涤剂清洁处理绝缘表面,在外半导电层端口包绕少许应力控制胶(黄色),在绝缘表面涂抹少许硅脂,然后分别套上应力控制管、绝缘管、分支手套,分别热缩。

(5)切除绝缘,将接线鼻子插入后压接。最后将密封管套入进行热缩,做好相色标记后,户内电缆头安装结束。

(6)若是户外电缆头,每相应套入数只防雨裙进行热缩,注意第一只防雨裙与分支手套口的距离为200mm,两个防雨裙间的间距一般为60mm,不同相间防雨裙间的最小净距为
10mm。
相似回答