10kv电缆耐压通过,为什么送电后电缆出现爆头?

如题所述

简单说下。个人见解。耐压实验多是破坏性的,本身就超出工作电压。比如说,我们发现有些电缆有十分微弱的超声波发电,但是在正常使用,10kV的。但是做耐压实验加压时候经常直接打爆。

同理,虽然耐压实验虽然是检查手段,但也会给电缆带来或多或少的不可逆损伤。高压接头相对而言比较复杂,高压电缆头的制作并不是简单做好就可以了,很容易出现接地故障,并且高压电缆头的制作完成以后还要进行耐压实验,只有实验合格才能正常使用。

高压电缆头的制作方法以及常见接地故障的处理。

一、电缆的构造及作用

(1)电缆主要分为:导电层、绝缘层、保护层(半导体层、屏蔽层和外护套)三部分

导电层:导电,传送能量。

绝缘层:保护导电层与外界隔离,导电层安全可靠运行。

保护层:保护绝缘层不受到外界任何损伤、绝缘性能良好。

高压电缆绝缘层主要:聚氯乙烯PVC、交联聚氯乙烯VPE。

聚氯乙烯PVC:用于6KV及以下的中压电缆。

交联聚氯乙烯VPE:用于6KV及高压电缆。

(2)半导体层、屏蔽层在电缆结构上的重要性。

所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良妤接触,与金属套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。

二、高压电缆头制做工艺

(1)高压电缆头的基本要求:

电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行;并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能:

线芯联接好:联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍;应具有定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。

绝缘性能好:电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。

(2)高压电缆头制做的准备工作:

高压电缆头制做必须了解电缆的构造、制做电缆的型号、工作环境、人员及材料、工具的准备情况等等,主要按以下三方面要求制做:

电压等级;

环境要求:户内、户外、架空、桥架、排管、水下电缆井。

制做工艺要求。。

(3)三芯电缆终端头,中间头制作步骤

基本要求:电缆头是电缆线路中最薄弱的部分,其安装质量的好坏是电缆线路难否安全运行的关键,应给予足够的重视。

①电缆头在制做、安装时要防潮,不应在雨天、雾天、大风天做电缆头,平均气温低于0℃时,电缆应预先加热。

②施工中要保证手和工具、材料的清洁。操作时不应做其他无关的事

③所用电缆附件应预先试装,检查规格是否同电缆一致,各部件是否

齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性),防止剥切尺寸发生错误。

电缆头制做、安装的前期工作

①电缆敷设前要检查电缆本体的绝缘,在电缆头上找出色相排列情况,

避免三芯电缆中间头上(为对齐相序)芯线交叉。

②电缆敷设后要做电缆的直流耐压试验,试验后对电缆头做好密封防止受潮。

③中间头电缆要留余量及放电缆的位置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-08

10kv电缆耐压通过,为什么送电后电缆出现爆头?

因为在不断送电的这个过程当中,电缆其实是遭受了很大的电流冲击,所以在长时间使用中它才会出现这种爆炸的现象。

第2个回答  2021-03-14
因为在不断送电的这个过程当中,电缆其实是遭受了很大的电流冲击,所以在长时间使用中它才会出现这种爆炸的现象。
第3个回答  2021-03-14
因为送电时由于瞬间电流过大,电弧电压远超过10kv,所以会导致电缆爆头现象
第4个回答  2021-03-13
因为电压的爆发力太强了,它对电缆的破坏性极大,电的强度越大对电缆的破坏性就越大。