66问答网
所有问题
380伏的电机20千瓦900米长的线路电压能降到多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-09
线路的电压讲与电机功率,电机运行电流,线路长度,线路电缆的界面粗细有关,电缆越细压降越大,需要知道电缆的截面是多少平方的才能计算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUnpisUisxnD29U292x.html
其他回答
第1个回答 2020-06-09
假设是使用的铜线电缆。
R=0.0175*900*1.732/S
电压降U=I*R=(20000/380/1.732/0.8)
中间铜线的截面s未知,只要你知道了,代进公式就能计算出来。
本回答被网友采纳
相似回答
电压降
到底怎么计算
答:
当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏,则显灰出36伏相当于220伏的1/6。此时,这种
线路电压
损失为1%的负荷矩不是
20千瓦
.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。即是说,36伏时,每0 .55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。 “电压降低平方低”不单适用于额定电压...
...合上闸刀时闸刀底下
电压
由220V
降到
100
V
,
电机
...
答:
回答:先检查闸刀上下电压是否一致以确定闸刀的好坏 再检查电线前面
的电压
(都是在给
电机
通电的情况下检查,确保接触良好) 如果分合开关火花过大,且电机声音异常,则电机已经烧毁
380的电压20千瓦的
功效要用多大的铝线?是施工用电,总距离大概400米左右...
答:
20千瓦
是40A电流。总距离400米,用10平方的铝线电压损耗是45V,电压不合格,不可以。用16平方的铝线电压损耗是28V,也不可以。用25的铝线电压损耗是18V,电压合格,可以使用。三相电源
的电压
标准是+_7%,即是电压波动在26.6V以内才能正常使用。
三相
380伏
,
电机
功率
20千瓦
,供电距离500米需要
多少
平方的铝电缆,具体...
答:
0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5
。0.027/50=0.00054*40=0.0216*500=10.8。用四十平方的铝线,电压降是13.5伏,用五十平方毫米的铝线,电压降是10.8伏。用50平方的铜线,500米的距离,20千瓦的电动机(38安)的电流算:0.0173/50=0.000346*500=0.173*38=电压降是6.6伏。
900米长的
35铝电缆最大能接
多少千瓦的电机
了
答:
900米
,线缆距离太长了,
线路
压降会非常大。35mm铝芯线,理论载流量105A,三相
380V电机
,可拖动功率约59kw。没有尝试过传输距离这么远的,实际载流量按照50%估算吧,可拖动功率约29Kw。
500米的距离
20千瓦
需要
多少
平方的线?
答:
ρ……电阻率 l……导线长度(米)△u……相电压允许
电压降v
已知:i=40a,铜20ºc、ρ=0.0172,铜45ºc、ρ=0.02 l=500米,△u=10v s=iρl/△u=40×0.0172×500÷10=34.4m㎡ 计算结果是需要34.4平方的铜线,实际用35平方的铜线,但这是铜线温度为20ºc时的结果...
大家正在搜
220伏电机最大多少千瓦
怎么看电机是多少伏的
220伏电机电容怎么接
三相电机能接220伏吗
三相电机用220伏电怎么接
220伏小型电机
220v电机接线图
24伏电机
24伏直流小电机
相关问题
380v 20千瓦的电机需要多大的电线。
20千瓦电机需多大电缆
380V电压20千瓦功率的电动机,需要多粗的铝芯电缆?
20千瓦电机需要多粗的线
有一台三相异步电机。功率是20千瓦,额定电流38.4安,电压...
请问15至20千瓦的发电机能带多大的电机
20千瓦直流电机转速达到多少能发电
如何计算电压降二十五千瓦的电机在一公里外要几平方的三相线缆