c20砼试块抗压强度怎么计算?

如题所述

首先应该确定试块尺寸是边长150mm还是100mm等尺寸,这样才能知道受压面积,根据提供的破坏荷载及强度等级,推测是边长100mm的标准试件,那么受压面积=100×100=10000mm²;
其次一般应该取三块值的平均值,但是数据320.05-276.79=43.26>276.79×15%=41.52,故此应该取276.79(单位应该是KN);
最后平均立方体抗压强度=276.79×1000/10000=27.68MPa
折合标准150mm立方体标准试件抗压强度=27.68×0.95=26.30MPa
达到设计强度等级的%=26.3/20×100%=132%。

C20混凝土抗压强度合格值的范围是:
95%的抽查产品,其抗压强度能够满足≥20Mpa。
依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级
按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcuk<35MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-23

c20砼试块抗压强度=试件破坏荷载(N)/ 试件承压面积(mm)。计算应精确至0.1MPa。当混凝土强度等级<C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数。其值为:对200mm×200mm×200mm试件为1.05;对100mm×100mm×100mm试件为0.95。

一、砼试块的送样是土建工程试验的一个重要组成部分,同时砼试块送样又存在时效性强,试验报告出来后无法更改,不能补送的特点。这样,一旦送样出现纰漏,就会对工程造成相当大的损失。

二、取样和试块的留置应符合下面几个规定:

    不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。

2.每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次。

3.当一次连续浇注超过1000立方;每200。立方;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

4.每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。

三、计算方法:混凝土强度应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准。每组试件为三块150mm×150mm×150mm的标准试块。

四、对于小批量零星混凝土的生产方式,其数量有限,不具备按统计方法评定混凝土强度的条件,可用非统计方法评定混凝土强度;用此法评定混凝土强度时,试件组数n≤9组成一个检验批。

本回答被网友采纳
相似回答