变压器容量的计算公式?

如题所述

变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定线电压×线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

1)变压器容量的计算首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与并网电压相同,低压侧电压比低压侧高10%或5%(取决于变压器电压等级和阻抗电压);额定容量的选择。计算变压器承载负荷的大小(需计算最大综合负荷,并将有功负荷kW值转换为视在功率kVA)。如果有两台变压器,则可按最大综合负荷的70%选择每台变压器的容量,按总负荷考虑一台变压器,还要考虑到适当的裕度。其他名牌参数可与变压器产品结合考虑。一台好的变压器承载负荷能力大,适用范围广,无疑是变压器的优先选择。示例:选择35/10kV变压器。假设最大负荷为3500kW,功率因数为0.8。可选用两台容量都为S=0.7×3500/0.8=3062kVA的变压器,那可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。然后从产品目录中选择型号。

(2)变压器容量计算公式:1)计算负载各相的最大功率分别添加A相、B相和C相的负载功率。如A相总负荷功率为10kW,B相总负荷功率为9kW,C相总负荷功率为11kW。取最大值为11kW。(注:单相设备功率按铭牌上的最大值计算。三相设备功率除以3等于该设备各相功率。)
2)计算变压器的总功率11kW×3相=33kW(变压器三相总功率)
3)计算变压器总功率三相总功率/0.8,这是最重要的一步,目前市场上销售的变压器90%以上的功率因数只有0.8,所以需要除以0.8的功率因数。总功率=33kW/0.8=41.25kW
4)计算变压器总容量变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,要根据计算的负荷选择变压器的容量。对于稳定负荷供电的单台变压器,其负荷率一般为85%左右。

41.25 kW/0.85=48.529kW(待购变压器功率),购买时选用50kVA变压器即可。

(3)变压器容量计算需要的一些问题

1)变压器的额定容量,为保证变压器在规定的使用条件下正常运行的最大载荷视在功率。

2)载荷视在功率就是变压器的输出功率,也就是变压器能带最大负载的视在功率。

3)变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量。

4)变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。

5)由于变压器效率高,一般认为变压器额定运行时,认为变压器的输入视在功率等于额定容量,其计算结里也基本准确。

6)因此,在使用变压器时,观察变压器的输出电流、电压、功率因数以及其的视在功率等于或小于额定容量(满足使用条件时)是安全的。

7)部分人认为变压器有损耗,必须在额定容量的90%以下运行是错误的。

8)在对变压器进行容量设计和选型时,安全系数乘以计算负荷是正确的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-13

U2nI2In(VA)  P1=P2/η(VA)  

式中:  

P2变压器次级功率计算值.

P1变压器的低级功率计算值.

U2I和U2II

.变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定.

I2I和I2II

.变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.

η为效率

变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7.

I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)  

式中:

U1为低级电压(V)

1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数.

变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数.

变压器容量的选择

变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:

电力变压器的选择取决于计算负荷,而计算负荷又与系统中的负荷大小和负荷特性以及系统中的功率补偿装置有关。了解了这两点,可以根据实际情况灵活选择变压器的容量,电力变压器在运行中,其负荷总是变化的,在必要时允许过负荷运行,但是,对室内变压器,过负荷不得超过20%;对室外变压器,过负荷不得超过30%。 

相似回答