请教下,预应力张拉时,为什么以张拉力控制为主?

目前要求预应力张拉施工时,采用张拉力和伸长量双控,其中又以张拉力控制为主,请问为什么是以张拉力为主,而不用伸长值作为主要控制指标?
是因为张拉力控制比伸长量控制要稳定么?或者其他原因?

首先回答,预应力张拉控制要以应力控制为主,伸长值作为复核的控制方法。也就是说,以张拉力控制做为主要控制。第二:根据校定的千斤顶和油表来确定油表读数;第三:依据图纸或设计要求来确定初始应力为多少一般为控制应力的10%-20%;第四: