规程规定:6-10kv电网中接地电流大于30a时,中性点接地方式采用什么方式

如题所述

1.配电网应综合考虑可靠性与经济性,选择合理的中性点接地方式。中性点接地方式的选择应符合现行国家标准《交流电气装置的过压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064的相关规定。同一区域内宜统一中性点接地方式,以利于负荷转供;中性点接地方式不同的配电网应避免互带负荷。2.中性点接地方式可分为直接接地方式和非直接接地方式两大类,非直接接地方式又可分为不接地、消弧线圈接地和阻性接地。110kV系统宜采用直接接地方式,35kV、10kV系统可采用不接地、消弧线圈接地或小电阻接地方式。 3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;单相接地故障电容电流不大于10A的,宜选用不接地运行方式。4.新建10kV(20kV)配电系统接地方式及接地装置参数的选取,应根据配网系统5-10年的发展规划确定。5.10kV(20kV)配电系统中性点接地方式应首选小电阻接地方式,对供电可靠性有较高要求的,经论证分析后,可选用消弧线圈并联小电阻接地方式。无论采用小电阻或消弧线圈并小电阻接地方式,均可配置小电流选线跳闸保护装置(装置选线跳闸准确率不低于90%),具备不接地系统选线跳闸功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-07
规程规定:6-10kv电网中接地电流大于30a时,中性点接地方式采用消弧线圈或电阻接地方式