工厂里无功补偿和谐波处理技术方案怎么设计?在高压侧还是在低压侧补?

我可能原来描述的不是很清楚,详细说是:外线进厂电压是110KV,厂内建110KV变电站,再往各分厂配电站送去35KV电源,各分厂配电站再送电至各设备变压器,设备变压器再送电至电控系统控制各种设备。设备运行中会产生谐波,现在应该哪一侧哪一级怎样无功补偿和谐波处理更经济效果更好啊?谢谢各位

在有谐波的情况下,还是要先考虑滤波再考虑补偿,根据实际测量的谐波含量和生产设备的运行工艺去考虑能不能将补偿与滤波结合来做。所有的设计要根据现场的实际情况来做,至于在高压侧还是低压侧要看用电设备主要集中在那一侧,离用电设备越近越好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-04
1、无功补偿可根据你现在功率因数和你想补到的数,但是不能超过1。查一下功率补偿表就可以确定补偿容量。谐波问题相对说比较复杂,首先看一下你的用电系统主要谐波源是什么,几次谐波最严重,才能确定谐波治理方案
第2个回答  2011-01-04
高压侧一般电力公司做,自己就做低压侧了。测一下厂里的平均功率因数或者无功量,就能够算出需要补偿的总量了
第3个回答  2011-01-07
一、滤波器设计原则
1、设计的滤波器兼具吸收谐波及无功补偿的双重作用;
2、滤波器投入后保证PCC点的各项谐波指标满足GB14549-93所列限值的要求;
3、功率因数达到国标要求或需方厂家要求
4、仿真计算滤波器投入后不与系统发生并联谐振,即在各种运行方式下的谐振点不出现在整数次谐波频率;
5、进行滤波器过电流、过电压安全性能的校核;
6、以最经济的投资来实现本项目滤波器的技术、安全指标;
7、滤波器的分组充分考虑负荷变动、而PCC点处又不允许无功倒送;
二、按以上原则,通常步骤是
1、先要搜集系统的各种参数:各次谐波大小及含量、无功量、系统的短路容量、运行工况等;
2、再根据参数分析谐波是否超出国家标准的要求,按工况确定滤波位置、方式、通道;
3、要是确定用无源滤波方式,计算无功补偿需要无功量的最小最大容容及谐波滤到国标要求时滤波容量。要是滤波容量小于补偿最小容量,按补偿最小容量设计;滤波容量大于最小补偿容量或大于,按滤波容量做,但要考虑无功过补情况另做处理;
4、仿真验算系统运行的稳定性及滤波支路的性能;
5、具体设计根据实际情况来调整
三、至于在高压主侧还是低压侧做,要看企业的目标:想达到供电局的要求,投资少,就在高压侧做,想谐波对企业影响少并节能,就在低压侧做;离设备越近效果越好。本回答被提问者采纳
相似回答