总功率300KW选择多大的电缆

如题所述

第1个回答  2022-11-15

300KW负载至少要选择240平方的铜芯电缆,360平方的铝芯电缆。

计算步骤:

P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A

P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。

300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线,240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。

扩展资料

功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的。

真有效值/直流转换检测功率法的最大优点是测量结果与被测信号的波形无关,这就是“真正有效值”的含义。因此,它能准确测量任意波形的真有效值功率。测量真有效值功率的第一种方法是采用单片真有效值/直流转换器,首先测量出真有效值电压电平,然后转换成其真有效值功率电平。

参考资料来源:百度百科--功率