phc桩施工方案是非常重要的,制定方案的前提就是专业知识以及实际情况的结合,每个细节都非常重要且关键。中达咨询就phc桩施工方案为大家介绍如下。
(1)测量放线按施工图纸计算出的管桩桩位坐标,测放出试打桩及管桩桩位。
管桩施工前,须上报计算出的桩位坐标与业主、监理单位进行复核工作。
(2)临时道路的修建根据PHC管桩的位臵,在场内修建适量的施工便道,满足打桩机的施工及通行要求。
(3)测量工作施工方案①测量仪器的准备:
工程现场主要需准备以下测量仪器设备:全站仪(测量精度不低于6″,测距精度不低于5mm+5PPm.D)、经纬仪(不低于J6)、水准仪(不低于S3)、钢尺、塔尺以及其他测量必备的器具。
其中全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺需要经有资质的计量检测机构检定合格。
②控制网测设工程的平面控制方式采用符合导线法,高程控制采用符合水准测量方式。
a、选点、埋石:加密点设臵在距沟槽边20m左右,点位要通视良好,控制点应埋设砼桩或现浇砼,中心埋设φ6钢筋头作为中心点(钢筋中设十字中心线)。
b、控制网测设要符合国家控制测量相应的等级及相关技术要求。
c、计算所有外业资料与起算数据,采用两人独立校核,确认无误后报监理审批。各级控制点的计算,可根据需要采用严密平差法或近似平差法。平差时对输入的数据进行校对,其精度要满足相应精度要求。
③施工测量精度控制a、坚持先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序,先测设场地整体的平面控制网和标高控制网,再以控制网为依据进行各局部的定位,放线和标高测设,做到依据正确,方法科学,严谨有序,步步校核,结果正确。
b、在测量精度满足工程需要的前提下,力争做到简便、快捷、测设合理、科学。
c、测量记录做到原始、正确、完整、工整,坚持测量作业与计算工作步步有校核。
d、工程完工认真整理各种观测记录和复核资料。
3、管桩进场、吊装、运输与堆放要求(1)、管桩进场必须有质量合格证,且桩身砼材料必须符合设计要求。进场后再次进行检查验收,经监理方和甲方同意后方可施工,桩外观质量和尺寸允许偏差应满足设计及规范要求;(2)、管桩吊装时宜采用两支点法,也可采用两头勾吊法,吊钩钩于管桩二端板处,绳索与桩身水平所交角应大于45度;(3)、管桩在起吊、装卸、运输中必须做到平稳,轻起轻放,严禁抛掷、碰撞、滚落;(4)、管桩在运输堆放时的支点位臵距桩两端均为0.21L(L为管桩长度);(5)、管桩用汽车运输时,堆放层数不宜超过三层,并应用钩绳、钢缆对管桩二支点处附近进行封固,防止滚动;(6)、管桩堆放场地必须平整、坚实,要有排水措施,不得产生不均匀沉陷。堆放层数不宜超过2层,管桩底层二面外侧挡以楔形掩木,防止滚落;(7)、桩堆放应按规格、类型、型号分类堆放,不得混堆;(8)、取桩应符合下列规定:
①、管桩叠层堆放不超过2层时,可利用桩机拖拉取桩;当2层时,对桩的拖地端应加以保护;②、管桩叠层堆放超过2层时,应用吊机按两点法的要求取桩,严禁拖拉取桩;、三点支撑履带自行式打桩机不得采用拖拉取桩;、走管式打桩机拖拉取桩时,钢丝绳应通过桩架底盘的导向滑轮。
4、施工工艺流程锤击打桩工艺流程:
施工准备→测量放线(桩位标)→地下障碍物钎探、清除→桩机就位→吊桩就位、对中、调直→轻击入土中1~2m→校正桩垂直度(前后、左右)→击桩→接桩→送桩。
5、试桩在正式施工前,须根据设计图纸,结合地质勘察资料,选择合适的桩位,进行试桩。试桩前,须将试桩方案,报送业主、监理工程师审批,同意后方可实施。
试桩时,请业主、设计院、监理工程师、质检等到现场,一起参加试桩,试桩的目的主要是确定管桩的施工长度、贯入度、锤击数、收锤标准等施工参数,为正式施工提供依据。
更多关于“phc桩施工方案”等建筑建设方面的知识,可以登入中达咨询建设通进行查询。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:
https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd