请教您一个问题,断路器中的额定电流,长延时电流,短延时电流,瞬时脱扣电流,各是什么意思?各有什么作
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
个人认为:
额定电流
为可以通过的并不产生任何影响及动作的电流,长延时电流为短时过流而设置的时间,短延时为过载大电流时的时间设定最少时间,瞬时脱扣就是设定的过电流倍数后进行跳闸的电流,速断(迅速断开)电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUn22is9D.html
其他回答
第1个回答 2011-01-04
断路器中的额定电流是断路器可以长期通过的正常电流;
长延时电流是断路器中通过的过负荷电流;
短延时电流,是继电保护按时段跳闸保护的短路电流;
瞬时脱扣电流,是断路器控制线路或设备的最大短路电流。
第2个回答 2011-01-04
额定电流:断路器长期工作最大电流,
相似回答
请教
专业人士:
断路器中的额定电流,长延时电流,短延时电流,瞬时脱扣电流
...
答:
额定电流是断路器标称电流
。长延时电流,短延时电流,瞬时脱扣电流也3段保护,也就是过载长延时,短路短延时,短路瞬动。短路短延时保护能起到防越级跳闸的功能。所以这些电流值的设定根据使用的实际情况而定
断路器
上的各种参数代表什么?
答:
Ir:额定电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
电气元件
断路器
上标注lo,lr,ln分别
是什
么意思
答:
Io是过载的意思。Ir是断路器整定正常工作过流整定值
。额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断...
请问什么是过载
长延时
、短路
短延时
、短路
瞬时
?
答:
主要应用于设备启动时有过电流现象的设备(典型的设备比如电机),你选择
的长延时
脱口电流为700A(Ir=0.7)我们一般选(Ir=0.8)。
断路器
还有:短路
短延时
(Im)和短路瞬动值(Ii)。上述两个参量一般是为了短路保护,互相配合避免保护盲区。
瞬时脱扣电流
为7000A就是 到达7000A断路器马上跳闸。
哪位给详细介绍一下,抽屉柜参数
,长延时,短延时,瞬时
延时,装接容量,计 ...
答:
长延时电流是断路器中
通过的过负荷电流;
短延时电流,是
继电保护按时段跳闸保护的短路电流;
瞬时脱扣电流,是
断路器控制线路或设备的最大短路电流。计算容量是指通过负荷的统计计算求出的,用来按发热条件来选择供抽屉柜中各元件的负荷值。
万能
断路器瞬时
整定
电流是什
么意思啊
答:
电网承受能力计算出的值。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45
断路器
三段保护
,长延时
保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路
短延时
整定电流一般出厂默认值为8倍
的额定电流,
定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
大家正在搜
断路器额定电流和脱扣电流
断路器整定电流和额定电流
断路器的额定电流是指
断路器框架电流与额定电流
断路器的额定电流
高压断路器的额定电流
断路器额定电流怎么选择
断路器额定电流定义
断路器额定电流等级
相关问题
请教专业人士:断路器中的额定电流,长延时电流,短延时电流,瞬...
断路器在什么情况下使用长、短延时,和瞬时脱扣电流的整定
长延时脱扣电流
施耐德断路器上Io Ir Isd 是什么意思
断路器瞬时或短延时过电流脱扣器
断路器上的长延时,短延时,瞬时的计算方法是什么?