空气开关频繁跳闸,换闸刀,保险丝频繁烧断

我有一台10000W稳压器,我在稳压器输入前边装了个空开,可是空开频繁起热跳闸,没办法我换了个闸刀,可是闸刀的保险丝频繁烧断,而且闸刀的壳子都被烧糊,而稳压器上边的开关没有跳过。因为电压有点低所以才用稳压器的。输入电压110v-200v,输出220V左右(线路肯定没有联电)稳压器输出后的使用功率也就4000W左右。能解决问题的追加分数
而且空开和闸刀附近的电线起热,但是离闸刀20公分的地方的电线就没有一点温度

1、你的空开跳闸看是热保护动作还是速断动作,要是热保护动作就是空开的整定电流太小。
2、刀闸这玩意儿烧保险一是保险本身容量不够,二是刀闸用久后接触不好引起发热使保险熔断。
建议:空开和刀闸(保险)以及导线的容量选型关键要注意的是,稳压器实际工作时的输入电流不能按照220V电压计算,正确方法是按照稳压器输入电压范围的下限值计算,也即10KW功率至少要选80A的空开保护。如果输出端是4KW固定负载的话,建议输入端选30A-36A的保护电流。同时不可忽略导线的选型,因为导线太细所产生的热量传导至空开内部会导致空开提前动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-22
应该是空开的型号没有选好,您的负载也没说是什么?
假如是阻性负载比如说是电灯,电热器具等,可以选用DZ47的这种小型的,C型就可以,按照4千瓦的负载,输入电压以170V计算(低于这个数字稳压器不起作用)电流大约是23A,1.5倍选容量:推荐您DZ47-63--C40这个型号或者C63这个型号,两极的。

假如是电动机,它的启动电流冲击很大,应该用D型的,推荐您DZ47-63-D40这个型号或者D63这个型号,两极的。

再有就是电线的线径是否偏小?如果您的功率数据时准确的,推荐您的线径最好是6平方毫米。

输入电压*输入电流=输出电压*输出电流

能量是守恒的
第2个回答  2011-01-22
空开的额定电流太小,换个大的!用闸刀时是这样的,保险丝额定电流小。闸刀烧糊是因为,闸刀接触刀片合上后接触面过小导致接触面电阻变大,大电流时就很容易烧毁(别说220V我的12V充电器20A的输出接口没接好就经常发热而且很烫手)!
问题已查明,你现在可以解决了!
若不想用空开建议加粗保险丝,而且换个更大的闸刀并且买的时候尽量检查闭合后接触面接触是否紧密!
第3个回答  2011-01-24
我觉得应该是开关小了。110V的时候电流都要接近40A了。换个63A的上去应该就可以了。至于空开和闸刀附近的电线发热应该也是电流大了引起开关发热在传到导线上的。或者是电缆连接开关的地方没有接紧
第4个回答  2011-01-24
建议您用DZ47-125A开关(最好是新的)肯定不会跳闸,因为你的电源电压比较低,电源电流就肯定要大,如果电源电压正常的话,工作电流(10000W)应该是60A ,那么你现在的电压是在110v-200v,之间,低于正常电压,所以电流就会增大(我没去算)因此我想开关的容量加大一倍就可以了。
第5个回答  2011-01-22
瞬时电流过大,你换个大容量的空开,或者多加几根线分流试试看行不行
相似回答