我这个三相电能表用了多少电量度数怎么看啊

如题所述

压上下键,调出正向有功来。这次底数减去上次底数,然后再乘以电压互感器变比,乘以电流互感器变比。所得就是这次所用电度量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-12
如您使用的是智能电表,建议您可以通过电表上的液晶屏幕查看当前的电表读数;屏幕上的一串数字会直接显示电表读数的整数和小数,电表的型号不一样,液晶屏显示的数据可能存在差异;您可以按屏幕旁边的轮显按钮切换显示界面,查看液晶屏上显示为“当前总电量”或“当前正向有功总”字样的数据,即为当前电表的累计用电量。
如您使用的是机械电表,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计用电量;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。
如需计算某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配有互感器,还需要乘以互感器的倍率。(以上计算方式仅供参考,实际以电费账单发行详情为准。)
希望我们的回答能对您有所帮助。
第2个回答  2018-04-04

一、三相电表通过电流互感器连接方式连接,电表的接线有10根,要观察连接的电流互感器的电流比。电流互感器的名牌上有电流比,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 、150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。

二、三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,三相电表有三相三线电表和三相四线电表之分。下面,就来了解下三相四线电表接线怎么接,三相四线电表互感器的接法。

三相四线电表接线图

电表的接线形式很多,但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。

三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下:

上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。

上图(右)为三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端K2应分别接地。右图为接线图的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线。

三相四线分别是什么线



1、三相电源输送的配线方法

三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。

2、单相三线、三相四线、三相五线,三者有什么区别?

单相双线----------1根火线1根零线

单相三线----------1根火线1根零线+1根地线

三相四线----------3根相线1根零线

三相五线----------3根相线1根零线+1根地线

单相电表,主要计量的是220V电压的单根火线的“耗电量”,主要用在城镇居民用电,照明用电。

三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。它根据场合需要有3线,4线和5线几种方式:

三线----------3根火线(没有零线N和接地线PE)

四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统)

五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统)

3、三相电表为什么要加互感器?

一般小于100A的不需要加互感器,而大于100A加了互感器之后相当于把大电流变成小电流后再进入电表,这个就不会烧坏电表。加了互感器后读取电表数时应乘以互感器相应的倍数。

三相四线制系统(TN—C系统)

三相四线制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。

适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;

应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

缺陷:

(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压,触及零线可能导致触电事故。

(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。

(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于 TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的 PEN线上,但在使用中极易发生误接。

(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统,推荐使用TN-S系统。