RVV2*1.0的电缆,集中直流供电能接16路由监控摄像头吗?

如果你的8个监控摄像头使用的电源电压是一样的当然是可以的了,如果有一个是12V有几个是220V那你就用两条线也可以的,不过要注意的一点就是如果是12V的摄象机供电的话就要注意有压降的可能性我们在实际测试过,用2*0.75的线每100米压降1V也就是说你线比较远的话最好把供电电源调到15V左右,那样就不会怕压降,一般电压低了会影响摄象机的使用寿命,同时监控效果也差一些,你的监控摄象机如果最远在300米左右,你就用2芯*0.75(RVV2*0.75)、如果在500米左右你用2芯*1.0(RVV2*1.0) ,摄象机电源你选择12V8.5A的肯定可以

如果采用集中供电,输入电压12V,如果能接的话。我计算了一下,RVV2*1.0的电缆,一对200米长度的电阻大概在8欧姆左右。一个摄像头的电流大概在400毫安,8个摄像头就有3.2A,它的压降应该在25V左右。跟您上边说的差别挺大的。不知道我的计算错误在哪儿,请指正。

这办法行不通的。
上面的解释用在一条电缆只给一台摄像机供电是可行的;
直流电长距离传输不但会因为线缆的阻抗会产生压降,同时因为其阻抗、容抗、感抗的作用更会造成电流的严重衰减。如果带多路摄像机,需要采用并联方式,其电路本身的分流更严重衰减了每台摄像机的电流,这个问题不是单纯增加线径就可以解决的。
因此,一条电缆带多路摄像机时只能选择主干传交流高压,然后分支为低压直流的方式。
具体的可以每个直流电源就近供3~4台摄像机使用,才能保证可靠供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-06
可以,一定要买那种足够20A的电源才行,这个成本很高,至少要近千元,如果采用现场供电就可以了,,一个变压器才十几块钱
第2个回答  2011-01-15
我觉得两条线可以,便分开装几只电源就好了