在梁的受剪承载力计算中,Asv/s≥(KV—0.7ft b h。)/(1.25fyv h。)=0.83时……应配置哪种双肢箍
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-10-02
题目可能有误,Asv是截面全部箍肢钢筋的截面积,mm²,s是
箍筋
间距,mm。Asv/s的结果单位应该是mm, 而不是像0.83(83%)这样的无单位的比例关系!GB50010-2010规范公式是Vcs=0.7ftbho+1.25fyv·Asv·ho/s (6.3.4—2)
或者说是每mm间距应配箍筋截面积0.83mm²。设间距200mm,则应配箍肢截面积166mm²,可配Φ8
四肢箍
,截面积201mm²。Φ10
双肢箍
截面积157mm²<166mm²,不够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUUinUU9nii2DsnDvDx.html
相似回答
如何配置梁内的箍筋数量
答:
假如某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,
梁内
配筋
箍筋
φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,135度弯钩,求一根箍筋的下料长度。解:箍筋公式长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+8d+23.8d b×h=构件横截面宽×高;c——纵向钢筋的保护层厚度;d——箍筋直径。外包宽度...
钢筋混凝土
梁
和柱
箍筋的数量
应该
怎样
计算?
答:
即:
梁的箍筋数量
=(梁的净长-50×2)/箍筋间距+1
梁箍筋怎么
计算?
答:
箍筋应根据计算确定,
箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm
。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。
框架
梁箍筋如何
布置?
答:
梁
右支座
配置
6根直径为25mm的二级钢筋,分两排布置,下排4根,上排两根 8号框架梁,截面高600mm宽300mm,
箍筋
为直径10mm的一级钢筋,加密区间距100mm,非加密区间距200mm双肢箍,梁上部纵筋为2根直径为25mm的二级钢筋,配置2根直径为12mm的腰筋(构造钢筋)以上。
各种
梁箍筋的数量
计算
答:
如3.3.2-2图所示,首先在距离柱边缘50mm处开始布置9道间距100mm
的箍筋
,总长度为50+(9-1)×100=50+800=850mm,紧接着布置9道间距150mm的箍筋,布置长度为9×150=1350mm,注意此时箍筋道数与间距数持平,不加也不减。基础
梁
中间空档还剩下L0-2×(850+1350),利用Microsoft...
如何配置梁内的箍筋数量
答:
GB50010-2010规范公式是Vcs=0.7ftbho+1.25fyv·Asv·ho/s (6.3.4—2)或者说是每mm间距应配
箍筋
截面积0.83mm²。设间距200mm,则应配箍肢截面积166mm²,可配Φ8四肢箍,截面积201mm²。Φ10双肢箍截面积157mm²<166mm²,不够。
大家正在搜
怎么看梁箍筋的数量
梁的箍筋数量怎么计算
梁箍筋数量计算
梁钢筋箍筋个数
梁箍筋加密数量怎么算
梁的箍筋根数怎么算
梁箍筋数量计算公式
梁箍筋肢数
梁箍筋根数
相关问题
如何计算梁中箍筋的总个数?
框架梁的箍筋如何配置?《规范》有何要求?
广联达梁箍筋一端加密如何设置
如何计算梁的纵向受力钢筋和箍筋数量
结构设计:梁中箍筋有哪些配置规定
如何在广联达钢筋中梁加密箍筋范围内设置
梁中,有加密的箍筋和不加密的箍筋,那么总的箍筋数量怎么算?
PKPM梁如何配箍筋