继电器输出PLC控制380V电机!

1.继电器输出PLC控制380V电机,其输出点直接可以接220V交流接触器么?还是需要像晶体管输出那样加中间继电器?
2.220v的交流接触器是指220V的线圈电压来控制380V的三相电源的主触电开关么?
大家用的继电器输出的PLC,有直接驱动220V或者380V交流接触器的么?

不用,PLC的继电器输出内部其实就是一个开关,继电器输出一般都有 2-8A的,所以直接可以驱动交流接触器,不过要用外部电源哦,根据你的接触器线圈的电压来接入 

附图给你比较直观了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-31
其实plc的输出端当它是一个开关就很好理解了。有的plc输出端有很多公共端。这样对要求输出设备很有用。因为com 端多。输出端可以接不同的电压。有的电磁阀是24v的。有的继电器是24v、110v、220v的。对那些电机之类的负载可以用交流接触器。用弱电控制强电。plc输出端有输出,接触器的线圈动作,常开触点闭合。这样电源就接通了。学过电机控制的都会知道这些知识的。plc的输入端一般是24v。有plc自身提供的。接好com 端和各输入端就可以了。当输入端闭合时,可以发现输入端的指示灯变亮。
第2个回答  2011-01-01
一般接触器的电流在100毫安左右,所以用PLC内部的继电器可以带动的,PLC内部继电器电流大概500毫安,所以只要接触器功率不大,完全可以直接采用PLC内部继电器;一般接触器的线圈都是220伏,然后触点是380伏
第3个回答  2010-12-31
继电器输出的PLC,多是直流24V的,所以只能驱动24V线圈的继电器,再由继电器的触点控制220V交流接触器驱动三相380V电机
第4个回答  2011-01-03

给个

相似回答