66问答网
所有问题
桥梁用锚具、夹具静载锚固性能试验,以加载速率100MPamin等速连续加载至试样破坏,是否正确?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-05-18
【错误】
加载:
(1)加载速率为100MPa/min。
(2)以预应力钢绞线抗拉强度标准值的20%、40%、60%、80%,分4级等速加载。
(3)加载到钢绞线抗拉强度标准值的80%后,持荷1h。
(4)持荷1h后缓慢加载至试样破坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUDvsv9x2iinisvUini.html
相似回答
什么是
静载锚固性能试验
答:
步骤:对于先安装锚具、夹具或连接器张拉预应力筋的预应力体系,可直接
用试验
机或试验台座加载。加载之前必须先将各根预应力钢材的初应力调匀,初应力可取钢材抗拉强度标准值的5%~10%。正确的加载步骤为,按预应力钢材抗拉强度标准值的20%、40%、60%、80%分四级
等速加载,加载
速度为
100mpa
/
min,
达到80%...
静载锚固性能试验
用的测力系统,其不确定度不得大于多少
答:
静载锚固性能试验
用的测力系统,其不确定度不得大于多少 (1)母材试样不少于6根,力学性能应合格;(2)加载步骤:按预应力钢筋抗拉强度标准值20%、40%、60%和80%分四级
等速加载,
加载速度宜为每分钟
100MPa,
达到80%后,持续一小时随后以小于每分钟100MPa的
加载速率加载至破坏
。(3)观察和量测...
预应力混凝土
桥梁用锚具
、
夹具静载锚固性能试验
不合格现象包括...
答:
在锚具静载试验过程中,若试验值未满足效率系数ηa≥0.95、实测极限拉力时的总应变εapu≥2.0%,
而钢绞线破断:(1)破断部位在夹片处
。(2)破断部位在距夹片处(2~3)d(d为钢绞线公称直径)范围之内。以上两种情况试验结果均判定为锚具不合格。(3)钢绞线在远离锚具处断裂一根(此时应查看...
桥梁用锚具
、
夹具静载锚固性能试验,
如钢绞线相对位移与荷载不成比例变化...
答:
【正确】试验过程中应观察钢绞线相对位移△a、夹片相对位移△b与预应力筋的受力增量是否成比例变化。判断:若不成比例变化,应检查预应力钢绞线是否失锚滑移,相关零件如锚环、锚板是否发生塑性变形。因此不能直接判定锚具不合格。
预应力混凝土
桥梁用锚具
、
夹具静载锚固性能试验
检测项目包括( )。_百...
答:
【答案】:A、B
静载锚固性能试验,
同时满足:①效率系数ηg≥0.95;②实测极限拉力时的总应变δapu=2.0%。
桥梁锚具
组装件
静载锚固性能试验加载以
预应力钢绞线抗拉强度标准值分...
答:
【答案】:D 以预应力钢绞线抗拉强度标准值的20%、40%、60%、80%,分4级