发电机三相电流不平衡
发电机的三相电流突然不平衡,6000v的风机电流也是忽高忽低的,应该怎么处理啊 ?系统上的问题应该不大!希望知道的朋友可以帮助我一下,谢谢了!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-23
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过发电机电流的大小以及电流平衡不平衡,那是有三相负载决定的,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nUDisixUx.html
其他回答
第1个回答 2011-01-11
由于系统的影响,发电机的三相电流不平衡是经常性的,只要没有其它故障,可以正常进行。
如果系统的电压是基本平衡的,功率表也是正常的,就是发电机的三相电流突然不平衡严重(超过1/3),就应该全面检查一次运行设备,根据声音变化、温度变化等对设备作判断,判断是由外部引起还是本站原因,可以借助带不同负荷,二次回路有无问题等查找原因。
第2个回答 2011-01-11
是励磁部分发生振荡,把调整器的灵敏度调低一些试试。电压的精度会差一点,但稳定性提高了。
第3个回答 2011-01-11
象这种情况若排除系统问题那就应该检查二次线了。
第4个回答 2020-02-06
10千瓦交流发电机使用时负荷异常增大是怎么回事啊
相似回答
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
不平衡原因:发电机内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线
;系统负荷三相不平衡
造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷
;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋...
柴油
发电
机组
三相不平衡
是什么?
答:
1、发电机组输出功率下降,达不到用户的功率要求 2、三相电压不对称,使发电机组中性点电位产生位移
3、中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏 4、使有的相电压高,另外的相电压降低 5、烧坏发电机,影响正常供电
发电机
变压器组并网靠高压侧断路器实现,并网时
三相电流不平衡
不...
答:
比如在照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,可是三相所带负载的大小相差太大
,这样就会造成三相电流的不平衡。情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,...
发电机
定子
三相电流不平衡
原因和处理
答:
运行中的电动
机三相电流不平衡
有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与
电机
接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
发电机
发出的
电流三相不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相
不平衡电流超过规定值,应首先核对发电机、主变
三相电流
表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子
电流不平衡
度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
电机电流不平衡
的原因
答:
④对
发电机
、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。问题五:电动
机三相电流不平衡
,有1相电流过大,是什么原因? 发现...
大家正在搜
发电机输出电流不平衡
大型发电机三相电流不平衡原因
发电机三相电流不平衡的危害
发电机定子电阻三相不平衡
发电机不平衡电流规定
发电机三相负载不平衡怎么办
发电机三相电流不平衡的允许值
发电机单相电流大的原因
发电机相间不平衡怎么办
相关问题
发电机的负载电流不平衡对发电机有什么影响,会不会烧
发电机定子三相电流不平衡原因和处理
发电机发出的电流三相不平衡怎么办?
三相电流不平衡
发电机在运行中如三相电流不对称,会出现些什么状况? 为什么?...
发电机三相电流不对称运行有什么影响?
发电机三相电流不平衡的保护有哪些?差动保护是吗?
发电机三相电流不对称运行有什么影响?