光伏电站逆变器交流侧如果发身短路了。这个时候的短路电流应该怎么计算?

平时我们算短路点流电源元件都是以发电机为模型??如果是光伏电站的交流侧短路。是以逆变器为电源模型还是什么? 我看逆变器都有快速切断短路电流的功能,这个能限制短路电流的大小么。我认为冲击值也不能限制,初始0。1秒的值也是限制不了的。谁有这方面的相关论文或者相关工程经验呢?

就是以逆变器器件所能承受电流计算的。负载120%电流时5-20秒关断(可自由设置)。150%IGBT立即关断。使用者完全可以限制电流的大小。不同厂家有不同的软硬件。无非是响应速度快慢而已,但都能起到保护作用。 

短路电流的计算方法:

1)理论分析多用序分量的方法;

2)工程计算,通常可以采用一些简化公式直接估算;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-29
逆变器 的过流保护 一般分为 软件保护 和硬件保护,
软件保护 一般会延时 几个采样周期 (us 级),硬件保护 是立刻切断 开关器件的驱动信号,
对于注入电网的电流来说,是瞬间抑制的,即达到逆变器设定的保护值后,立刻归零。

光伏逆变器也是如此,
只不过 逆变器被切断后,相当于 切断了能量输出的通道,
这时前端 输入端 光伏阵列也应同时切断,使得能量输入为零
即使如此,
前端输入的能量也 带来一个冲击值,
只不过 这部分冲击值 是作用到 逆变器的直流母线上,
有可能 导致逆变器 直流母线电压升高。

这是一个比较简单的过程,如果逆变器并网侧短路 即刻切断,是毋庸置疑的。

多说一句, 如果是 电网侧短路,就大大不同了...它们之间有 一段很大的 线路阻抗
逆变器交流侧 和 网侧 是两个概念,这个 首先要弄明白...本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-01-11
就是以逆变器器件所能承受电流计算的。负载120%电流时5-20秒关断(可自由设置)。150%IGBT立即关断。使用者完全可以限制电流的大小。不同厂家有不同的软硬件。无非是响应速度快慢而已,但都能起到保护作用。
早期产品如果真没有这类保护(不太可能),自己做个电流检测电流,过流型号传入UPS停机端即可。
第3个回答  2011-01-15
光伏电站的交流侧短路,逆变器都有快速切断短路电流的功能.可限制短路电流。冲击值一般限制不了,只能在检测到过流后快速做离网操作
第4个回答  2011-01-26
短路时,电流确实不可限制,逆变器判定短路的条件一般是同时满足输出侧电压低于一个给定值和电流大于一个给定值。
现在的IGBT器件一般允许短路时间为5uS,所以逆变器短路保护时间都是小于5uS。
以上观点纯属我个人理解