住宅剪刀楼梯有什么规定?

如题所述

《建筑设计防火规范》规定对于楼层面积比较小的高层公共建筑,在难以按本规范要求间隔5m设置2个安全出口时可以采取变通措施即设置剪刀楼梯,其设置范围主要包含公共建筑和住宅建筑,具体的要求如下。
一、高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1、楼梯间应为防烟楼梯间;
2、梯段之间应设置耐火极限不低于1.0h的防火隔墙;
3、楼梯间的前室应分别设置。
二、住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1、应采用防烟楼梯间。梯段之间应设置耐火极限不低于i.ooh的防火隔墙。
2、楼梯间的前室不宜共用;
3、共用时,前室的使用面积不应小于6m2。
4、楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;
5、楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12m2,且短边不应小于2.4m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-01
答:住宅单元的疏散楼梯分散设置有困难时,可采用剪刀楼梯,但应符合下列规定:
1 楼梯间应采用防烟楼梯间
2 梯段之间应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体实体墙分隔;
3 剪刀楼梯的前室不宜合用,也不宜与消防电梯的前室合用;本回答被网友采纳