该款变频器外部启动参数设置
1、设置p0010=30,恢复出厂值。
2、设置p0010=1,快速调试。
3、设置p0100=0,功率单位为kw。
4、设置p0304=400,电机额定电压v。
5、设置p0305=电机额定电流A。
6、设置p0307=电机额定功率kw。
7、设置p0310=50hz。
8、设置p0311=点击的额定转速,转、分。
9、设置p0700=1,面板控制时设为1。
10、设置p1000=2,频率来源为模拟量时为2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nU9iDiv9nvvp92ssns.html
相似回答
西门子v20变频器参数设置
答:
西门子v20变频器参数设置如下:1、基准频率和频率限幅:基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082是控制V20输出频率的重要参数
。默认情况下,P2000和P1082的值都是50Hz。如果需要改变输出频率的范围,可以调整这两个参数的值。例如,如果希望频率限幅为100Hz,可以将P1082设置为100Hz。2、命令源和频率给定源:V20变频器具有多...
西门子变频器v20参数设置
答:
1、输出频率设置。V20的输出频率范围是0~550Hz,精度为0.01Hz
。若要实现超过50Hz的输出频率,可以通过修改模拟量输入标定参数、基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082。例如,使用0~10V模拟量给定时,可以将P2000设置为100Hz,P1082也设置为100Hz,以确保频率限制在100Hz。2、通讯参数设置。V20支持通过...
西门子V20变频器
怎么
设置参数
答:
P0010=1设P0010=1可以非常快速而简便地调试
变频器
。此时只能看到重要的
参数
(如:P0304、P0305等)。必须逐一输入这些参数的值。设P3900=1-3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后参数P0010和P3900自动复位为零。P0010=2仅用于维护目的。P0010=30当复位参数或者复位变频器至用户默认
设置
时,必须将P...
西门子v20变频器
怎么
设置参数
答:
P0010 = 1设P0010 = 1可以非常快速而简便地调试
变频器
。此时只能看到重要的
参数
(如:P0304、P0305等)。必须逐一输入这些参数的值。设P3900 = 1 - 3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后参数P0010和P3900自动复位为。P0010 = 2仅用于维护目的。P0010 = 30当复位参数或者复位变频器至用户默认...
西门子v20变频器
正反转
参数设置
答:
1、进入
参数设置
模式:打开
V20变频器
的控制面板,按下菜单按钮或者进入参数设置模式的指定按键,以进入参数设置界面。2、导航至正反转参数:使用控制面板上的导航键(如上、下、左、右)选择菜单中与正反转相关的参数选项。参数会以类似“Forward/Reverse”或“FWD/REV”的标识出现。3、设置正反转参数:...
西门子V20变频器
端子控制
参数
怎么设制多少
答:
设置
P0010=1调试转换器非常快速和容易。只有重要的
参数
在这里是可见的(例如,P0304,P0305,等等)。必须逐一输入这些参数的值。设置P3900=1-3结束快速调试,开始内部计算。经过计算,P0010和P3900参数自动复位为。P0010=2仅用于维护目的。当复位参数或将逆变器复位到用户默认设置时,P0010必须设置...