一种讲闸刀开关的保险丝不能大于开关的电流;一种讲保险丝的电流要剩上1.5的安全系数。打底谁对,请高手看完以下两种不同答案后,作一个最终判断,感谢!!
第一种说法:我家的老式闸刀开关上标明“220V15A”,能不能配置20A的保险丝? 悬赏分:0 | 提问时间:2009-3-13 14:25 | 提问者:hooolang | 检举
家里电器开得太多,保险丝经常熔断,所以想换成20A的保险丝,这样的话,家里的电器安全系数会怎么样,会烧毁吗?
推荐答案
当然很危险的啊 你想啊 你的闸刀才15A 你的保险是20A的 也就是说一但有短路的现象的话闸刀都烧了 保险却不断 那还怎么保险啊 开关和保险的大小是要看电器总负荷和线材的最大通过电流量来确定的 不能乱来 不然很危险的
第二种说法:我家闸刀开关是220V15A的,应该使用多少A的保险丝最好? 悬赏分:0 | 解决时间:2009-3-27 10:01 | 提问者:hooolang | 检举
针对于家用电器的安全性,有人说10A保险丝最安全,也有人15A保险丝最安全;到底谁说的对啊?
最佳答案 那要看你的电器在用的最多的时候最大的功率是多少,比如说,你用的电器在高峰期时总功率是4.4千瓦,那么电流I=P/U=4400/220=20A,那么你选用熔丝就应该按1.5倍电流选择,你选的熔丝就应该是30A,所以说,应该根据总功率计算熔丝应该选多大。
参考资料:sername