变压器KVA换算成KW是怎么算

如题所述

变压器KVA换算成KW计算方法:
电流要根据电阻、电导率、线路远近和功率因数来计算,只能是估算大约,然后根据变压器的电流计算方式,估算出电流的容量可以满足你的要求。变压器容量计算总容量,需要多大的变压器。
需要变压器的容量:S(视在功率)=1.732*0.4*399=276.4KVA
变压器长期运行的负荷率不宜超过85%
一般控制在70%-80%
,
补偿后功率因数一般能达到0.95
但变压器允许短时的过负荷其中油变的过负荷能力比干变要强,发生事故时干变120%负荷
能运行1小时
油变130%负荷能运行2小时根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S—计算负荷容量(kVA);Se—变压器容量(kVA);β—负荷率(通常取80%90%)已知道现场用电电流,怎样选择变压器的容量。1.7321*线电压*相电流=变压器容量,单位KVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-13
可以用额定容量(kva)除以额定电压(kv)值再除以根3(1.732)就是线电流(a)!
第2个回答  2019-09-23
千伏安(KVA)是视在功率,其中包括
有功功率和无功功率
;千瓦(KW)是有功功率。
千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.
其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你的功率因数来计算的,功率因数越高输出功率就越大,反正则越小。
KVA(千伏安)
公式释义:
kVA是变压器中的容量,kVA为视在功率,它的大小和功率因数有关。
有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系:
P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数)
Q=S×SinΦ
S平方=Q平方+P平方
KW(千瓦)
释义:
kW(千瓦),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上,千瓦时与度完全相等,只是称谓不同。
功率单位简述:1千瓦=1,000瓦特(Watt)=1000焦耳(Joule)/秒(Second)。
1千瓦=1,000牛顿·米/秒(N·m/s)
1千瓦=0.239千卡/秒(kcal/s)
1千瓦=1.36马力
KVA与KW的应用举例
例如:
功率因数cosΦ=0.8
,有功功率为P=1kW.
则tanΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tanΦ的平方.
即S=1.25kVA.
功率因数为1时,1kVA=1kW,1MVA=1000kVA.
相似回答