66问答网
所有问题
消防烟感同手动按钮,声光报警器,消防栓为什么要3个输入模块同一个输入输出模块?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-06
这个是参照某个厂家设备考虑的,其实常用的这些都不需要设置模块,都有自带地址编码的,如果是防爆设备的话,这个是正常的,因为防爆设备除了
烟感
和温感外都是不带地址编码的,所以按钮和声光都需要模块的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nDvs99nis.html
其他回答
第1个回答 2017-11-01
他们是联动报警的,联动消防报警系统深安的还不错,性能稳定。
第2个回答 2012-02-21
这三个设备是功能不一样得设备,所起到得作用也不一样得
手动报警按纽是属于报警设备,地址是单一得(输入设备),主要功能是发生火灾后手动启动,声光报警器是警报装置(输出设备),主要功能是火灾发生后把火灾信号传输出去,让大家都知道.消火栓按纽是监视设备(输入设备)主要是监视那个地方得消火栓启动了.
第3个回答 2011-04-08
不用那么多,首先烟感,手报,声光这些都是不用模块的,消防栓按钮也有一些不用模块。
会不是模块拿来控制别的东西,请看清一下。
还有一种可能你的设备都是非编码的,但现地这种用的非常少。
希望以上回答对你有所帮助,如有不同的答案请麻烦发邮件给我。
[email protected]
本回答被网友采纳
相似回答
消防
中用的
输入输出模块
的作用是
什么?
答:
烟感测到有火情时传输信息给控制器,控制器通过
输入输出模块
的输出端,给消防泵信号,启动消防泵
,消防
泵启动后通过输入输出模块的输入端将启动信息传送给控制器。控制模块通过他控制现场设备的,但不接受反馈信号,也就是输出模块。输入输出:控制现场设备,同时接收其反馈信号。
输入模块
也称监视模块,只接收...
什么
叫
输入输出模块
答:
这时非编码的需要很多模块 ,因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感
。同样的现在也有编码手动报警按钮 编码消火栓启泵按钮 编码电话 有些设备无法直接输出输入信号 比如 压力开关 防火阀 水流指示器 信号阀等 这些只能有电流输出 没有编码信号。这时需要用输入模块 ,设备输出电源到输入模块 模块输出信号到...
烟感
用了隔离
模块还要
用
输入输出模块
吗
答:
输入输出模块则用于扩展烟感系统的功能
。输入模块可以接收其他设备(如手动火警按钮、温度探测器等)的信号输入,从而实现联动控制或触发火警报警。输出模块可以控制其他设备(如声光报警器、喷淋系统等)的操作,以及向其他系统发送报警信息。
消防模块
的作用?
答:
作用:模块是带地址的,烟感、手报只要是编码型的,可以直接接入总线,不需要用模块的
。现场模块可以分为几种的,最常用的是输入模块(主要是接收现场装置的报警信号,实现信号向火灾报警控制器的传输)和输入输出模块(用于将现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备接入到控制总线上。在总线制火灾...
烟感
器
声光报警器报警按钮输入输出模块消防
联动泵是串联的还是并联的...
答:
原理是
烟感,声光,报警按钮,模块
等都有一个编码通常(13位~15位,看厂家)比如:1000100010110,(编码由现场施工调试人员根据图纸编入)然后计算机按顺序发送信号到该回路上,相同编码的设备收到信号,就回复计算机一个型号,其中编码的某位表示(正常/火警)。然后计算机做出联动反应。
输入输出模块
,还需要...
烟感,
手报
,声光报警器
它们连接主机穿几根线
答:
感烟探测器,2芯,信号二总线。
声光报警器,
4芯,信号二总线和24V电源线。
消火栓按钮,
按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。
手动报警按钮,
2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)
输入模块
=信号...
大家正在搜
消防栓报警按钮直接启动消防水泵
消防栓手动报警按钮接线图
手报按钮和消防栓按钮
消防栓手动报警按钮灯常亮
消防栓报警器按钮
消防栓报警器按钮使用方法
消防栓报警器按钮安装位置
消防栓内的手动报警器
消防栓报警器用什么线
相关问题
烟感器声光报警器报警按钮输入输出模块消防联动泵是串联的还是并...
消防烟感,手报,声光报警器与输入输出模块及控制主机怎样连接线
消防烟感,带电话插口手报,声光报警器,消火栓按钮可以共一根2...
烟感,手报,声光报警器它们连接主机穿几根线
烟感、手动报警按钮和声光报警器能否共用一组二总线?
谁知道消防烟感器。消防启动泵。声光报警器。消防报警按钮。各需...
烟感 手动报警器带电话 声光报警器 消火栓报警器 都走的一根...
自动报警系统里面的烟感,报警按钮,声光报警器,水流指示器,信...