现场单独安装的低压断路器未进行交接试验

如题所述

现场单独安装的低压断路器应进行相应的交接试验,包括一般性检查、电磁脱扣器通电试验和欠压脱扣试验。

(1)一般性检查。

1)各零部件应完整无缺,装配质量良好;

2)动静触头的接触良好;

3)可动部分动作灵活,无卡阻现象;

4)开关自动脱扣后重复挂钩可靠;

5)缓慢合上开关时,三相触点应同时接触,触头接触的时差不可大于0.5mm;

6)分、合闸迅速可靠,无缓慢停顿情况;

7)对于大容量的低压断路器,必要时要测定动、静触头和内部接点的接触电阻。

(2)电磁脱扣器通电试验。当通以90%的整定电流时,电磁脱扣部分不应动作;当通以110%的整定电流时,电磁脱扣器应瞬时动作。应采用以下试验方法:

1)试验接线分别接于断路器输入端和输出端。若断路器有欠压脱扣器,可先将其线圈单独通电,使衔铁吸合,或者先用绳子将衔铁捆住,再合上断路器,之后再合上试验电源闸刀,用较快速度调升调压器,使试验电流达到电磁脱扣动作电流值,断路器跳闸,并调整动作电流值与可调指针在刻度盘上指示值相符为止。对于无刻度盘的断电器,可调整到两次试验动作值基本相同为止。

2)当断路器自动脱扣后,若要重新合闸,应先将手柄扳向注有“分”字标志一边,挂钩后,再扳向“合”字位置,才能合闸。此外,断路器若兼有热脱扣器,试验时要快速调升电流,尽量减少时间,或将热脱扣器临时短接,以防止热脱扣器动作。

3)热脱扣器试验的技术数值。其整定电流(指热继电器长期不动作电流)也有一定的调节范围。延时动作时间不能超过产品技术条件规定。断路器因热过载脱扣后,手动复位1min后可再启动。

(3)欠压脱扣试验。脱扣器线圈按上述可调电源,调升电压衔铁吸合,再扳动手柄合闸后,继续升压,使线圈的电磁吸力增大到足以克服弹簧的反力,而将衔铁牢固吸合时的电压读数,即是脱扣器的合闸电压。分闸(释放)电压是指逐渐减低电压,当衔铁释放使开关跳闸时的电压。

脱扣器分、合闸电压整定值误差不得超过产品技术条件的规定。低压断路器试验时,应注意其整定值应符合设计要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答