66问答网
所有问题
一个电路执行器功率5瓦,采用0.75线径的护套线,外包PVC管,这种方式是否符合安全要求?
注:用户要求将pvc管改成镀锌管,是否一定非改不可? 谢谢!
举报该问题
推荐答案 2011-03-26
功率5瓦,采用0.75线径的护套线,在线路不很远的情况下是完全可以的。若线路很远,就要考虑线损了,可用1.5-2.5平方毫米的为好。用户要求将pvc管改成镀锌管,我认为在施工上应按用户要求去做,朋友你说是吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nDpipspsi.html
其他回答
第1个回答 2011-03-27
电路执行器是神马?我只听说过电动执行器
相似回答
电路
改造工艺流程 电路改造的施工要点
答:
5、
PVC管
应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
...我用护套线做电源线供电可以吗?还用套
PVC管
吗
,护套线
明设。急...
答:
工地上原则上不允许用护套线
,可以用黑橡套软电缆,你20个灯最多4千瓦,选2.5平方的即可。也可用塑铜线穿管,用护套线建议穿管。
1.5平方毫米的电线能承受多大的电
功率
和电流
答:
1.铜线穿塑料
管1
.5平方
的安全
载流量是12A,根据公式:电功率等于电压乘以电流 P=UI就是2640瓦,所以1.5平方的铜线可以带小于2640瓦的用电器;2.暗装套钢管,电流是16A,同理功率为3520瓦;3.
pvc管
暗装,电流是14A,同理功率为3000瓦。
水电改造的
电路
验收
,要
注意哪些
答:
万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套
PVC管
再安线,而且要固定好,不让它移动。3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或
护套线
。 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被...
家装水电安装要求
答:
1,布线要横平竖直的原则。使用专用中材
PVC
阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使用一个管卡。2,插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,槽线...
家庭水电安装规范教程资料
答:
禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用BVV
护套线
); 4、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于8根; 5、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒),管线...
大家正在搜
电线线径与功率对照表
线径和功率的关系
变压器功率线径对照表
线径与功率的换算
铜线线径与功率对照表
三相电功率线径对应表
220v功率线径对照表
380v功率线径对照表
线径 功率