施工图中楼梯表示方法的问题AT1.h=120、150X13=1950、二级钢筋直径12@100表示什么,还有排水的问题。

在楼梯施工图中看到这样的标注:AT1.h=120、150X13=1950、二级钢筋直径12@100;还有BT1.h=120、150X13=1950、二级钢筋直径12@100。请问这些表示什么意思,我不太懂,麻烦大家讲解的时候祥细一些。另外还有给排水中有这样的标注:2具MF/ABC4,请问大家这又表示什么?

楼梯的表示是用的平法,图集号为03G101-2,具体内容为:

AT1:是指上端和下端均无平板的情况,1是编号;h=120:梯板厚度120mm;150X13=1950:踏步高度150m,13级踏步;二级钢筋直径12@100:梯板纵向受力钢筋为直径12mm,间距100mm排列。


扩展资料:

一,建设单位报请施工图技术性审查的资料应包括以下主要内容:

1、作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件。

2、审查合格的 岩土工程勘察文件(详勘)。

3、全套施工图(含计算书并注明计算软件的名称及版本)。

4、审查需要提供的其它资料。


二,施工图技术性审查应包括以下主要内容:

1、是否符合《 工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。

2、地基基础和结构设计等是否安全。

3、是否符合 公众利益。

4、施工图是否达到规定的 设计深度要求。

5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
给排水的问题我不懂。
楼梯的表示是用的平法,图集号为03G101-2,你要买一本看一下就知道了。具体内容为:
AT1:是指上端和下端均无平板的情况,1是编号;
h=120:梯板厚度120mm;
150X13=1950:踏步高度150m,13级踏步;
二级钢筋直径12@100:梯板纵向受力钢筋为直径12mm,间距100mm排列。追问

还有BT1指的是什么呢?你说的那本图集需要自己全部熟悉吗?施工图上就画个AT1,如果是新人不知道那是图集上面的东西,在施工中怎么才知道是图集上的,图纸上没说明。

追答

BT1:是指上端无平板但下端有平板的情况,1是编号;
图集当然是要自己熟悉,图集中有很多构造做法和要求,设计是不注明的,但你是必须照着做的。
一般图纸上会有说明楼梯是采用平法标注的,如果没注明,属于设计疏漏。但现在平法使用较多,即使没注明,大家一般也都知道。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-05
AT1:是指上端和下端均无平板的情况,1是编号;
h=120:梯板厚度120mm;
150X13=1950:踏步高度150m,13级踏步;
二级钢筋直径12@100:梯板纵向受力钢筋为直径12mm,间距100mm排列。
第3个回答  2011-03-25
AT BT可以参考图集03G101-2. (还有CT-LT)等等。其它参见排水图集。。。给排水也不懂。