66问答网
所有问题
无机玻璃钢风管壁厚与规格有相关规范要求吗?请告知相关数据,谢谢了。。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-24
中低压无机玻璃钢风管壁厚:
圆形风管直径D 或短形风管长边尺寸b 壁厚
D(b)≤300 2.5~3.5
300<D(b)≤500 3.5~4.5
500<D(b)≤1000 4.5~5.5
1000<D(b)≤1500 5.5~6.5
1500<D(b)≤2000 6.5~7.5
D(b)>2000 7.5~8.5
详见《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 表4.2.2-4本回答被提问者采纳
相似回答
无机玻璃钢风管壁厚与规格有相关规范要求吗?请告知相关数据,谢谢了
...
答:
中低压
无机玻璃钢风管壁厚
:圆形风管直径D 或短形风管长边尺寸b 壁厚 D(b)≤300 2.5~3.5 300<D(b)≤500 3.5~4.5 500<D(b)≤1000 4.5~5.5 1000<D(b)≤1500 5.5~6.5 1500<D(b)≤2000 6.5~7.5...
无机玻璃钢风管规范
有哪些
答:
- 500mm < D(b) ≤ 1000mm时,壁厚为4.5~5.5mm。- 1000mm < D(b) ≤ 1500mm时,壁厚为5.5~6.5mm
。- 1500mm D(b) ≤ 2000mm时,壁厚为6.5~7.5mm;当D(b) > 2000mm时,壁厚为7.5~8.5mm。2. 通风设备投资成本低,价格实惠。二、无机玻璃钢风管的特性 1. 外观美观...
无机玻璃钢风管规范
有哪些
答:
4、防水耐腐蚀使用寿命长
玻璃风管原材料挑选严格、技术先进、使用了国内第四代改良配方,改善了玻璃钢材质防水性、耐腐蚀性,不会吸潮、变形翘曲、强度高,产品使用寿命长达十五年以上。5、减少噪声 它与铁皮风管相比,在空气流动产生的低频率震动噪声,让你有一个安静、舒适的工作环境。6、环境卫生 ...
无机玻璃钢风管规格
及
壁厚
答:
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243---2002 其规程及
壁厚要求
见下表:
无机玻璃钢风管规范
有哪些?
答:
根据风管的
规格,
检查风管的壁厚及法兰规格。(3)吊装时严禁使用钢丝绳子,这样才不会对风管本体造成损害,因此可以选用棕绳 (4)风管设置的吊装间距和选用材料具有一定的
要求,
弄好这些问题后才可以进行安装支架 以上就是对
无机玻璃钢风管规范
的详细介绍,不知道大家是否有明白了?无机玻璃钢通风管道虽有...
玻璃钢风管
的
规格
是多少,厚度是多少?
答:
用于消防排烟系统);双层保温型不燃
无机玻璃钢风管
(用于中央空调通风系统)。由于使用用途和风压不同,所以设计的不燃无机玻璃钢风管厚度也不同。表1 整体普通型风管制作参数(mm)表2 双层保温型不燃无机玻璃钢风管厚度规格表。(保温材料除特殊要求外,一般采用20mm聚苯板材)...
大家正在搜
玻璃钢管壁厚要求
通风规范风管壁厚标准
排烟风管壁厚要求
镀锌钢板风管厚度新规范
暖通风管规范及壁厚
玻璃钢夹砂管壁厚标准
风管厚度要求
镀锌风管厚度规范
玻璃钢壁厚和压力对比表
相关问题
无机玻璃钢风管规格及壁厚
玻璃钢风管的规格是多少,厚度是多少?
无机玻璃钢风管厚度标准是什么?
不燃型无机玻璃钢风管是金属材料吗
无机玻璃钢风管需要刷油 防锈吗
无机玻璃钢风管的出厂检测报告模板谁有,急
高压系统无机玻璃钢风管的规格厚度是参照什么规范?
无机玻璃钢风管要怎样安装?