水管打压的标准是多少?

如题所述

装修水管打压标准为9~10公斤的水压,保持压力的时间一般为30分钟。打压试验是判断水管管路连接牢不牢固的常用方法。当所有的水管通路全部焊接好了以后才可以试压。在测压的时候,摇动千斤顶的压感直到压力表的指针指向0.9~1.0左右。然后保持这个压力值一定的时间。一般都是30分钟只能超出不能少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-12

测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍,平常所讲的8—10公斤水压,,如管道与baiPVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。

其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以,这时的压力指针是0个压。

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说压力是正常水压的3倍

保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-08-21
一般进到每户的水管水压是5-6公斤,在试压的时候是10-12公斤,是通常的2倍,一般是24小时,其实4个小时就够了,如果到了时间没出问题,那以后用水就更有保障了!本回答被网友采纳
第3个回答  2018-04-05

般进到每户的水管水压是5-6公斤,在试压的时候是10-12公斤,是通常的2倍,一般是24小时,其实4个小时就够了。

水管的用途

    产品透用于工农业和民用建筑内生活、卫生饮用给水及热
    水采暖系统.是取代镀锌铁管的升级换代产品。

    用户可按产品在长期连续使用条件下的工作压力温度选用
    不同压力等级的管材。16MPa以下压力等级—般不可用于采
    暖,建议采暖管系统要采用PN2.0MPa以上压力等级的管材。

    日丰是专门做PPR的品德方面都是比较好有保障的啊PPR水管相对于PVC的水管来说不轻易爆裂可以或许曲折的幅度较大年夜并且有冷热水管之分。

    排水管主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务。排水管分为塑料排水管、混凝土管和钢筋混凝土管。

本回答被网友采纳
第4个回答  2020-03-06
国家标准(GB50242-2002)第4.2.1条有明确的规定。 4.2.1 室内给水管道的水压实 验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的 给水管道系统试验压力均为工作压力 的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 检验方法:金属及复合管给水管道系统在实验压力下观测10分钟,压力降不应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管给水系统 应在试验压力下 稳压1小时,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压 2小时,压 力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。