66问答网
所有问题
150kw用多大空开?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-01
如果150千瓦是全负荷正常运行,电流可达400安,考虑到启动冲击电流等因素应该选用630安的
空开
,铝线截面积龆100
平方毫米
后单位
载流量
为2,也就是说240平方毫米的铝线才能满足要求,铜线可降一级180平方毫米即可
不过你说的150千瓦如果不是全负荷运行,即组合设备不同时运行的话,那就根据需要适当降低标准
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nDivpnnnxv9xpiDv2D.html
其他回答
第1个回答 2021-07-02
150kw工作电流在300安左右,选择400安空开即可,不必考虑启动电流,空开有延时动作电流,就是用来应付启动电流的。
相似回答
150kw用多大空开?
答:
如果150千瓦是全负荷正常运行,电流可达400安,
考虑到启动冲击电流等因素应该选用630安的空开
,铝线截面积龆100平方毫米后单位载流量为2,也就是说240平方毫米的铝线才能满足要求,铜线可降一级180平方毫米即可 不过你说的150千瓦如果不是全负荷运行,即组合设备不同时运行的话,那就根据需要适当降低标准 ...
150KW用多大空开
答:
150KW
在三相四线电路中电流320A。考虑开关余量和电机类启动电流。要400-450A断路器。
三相空调总用功率
150Kw
,线长70米,需配多大铜芯电览,
空开多大
谢谢
答:
空开选用
300A的
。
150kw用多大空开
答:
3
相 感性负载 额定电流 300A 考虑启动冲击
,用450A 断路器
380v
150kw用多大空开
答:
需要使用
400A或600A的
空开
。根据电流计算,380V
150kW
的线路电流约为395A。选择电流略大于实际需要的空开是为了确保电气设备的正常运行和安全性。请选择400A或600A的空开来保护这个电路,以适应实际需求并提供额外的保护余地。
150KW
电箱
用多大
开关?
答:
150KW
电流为300A
空开
一般选择实际电流的1.2至1.5倍 所以400A 最适宜
大家正在搜
380v100kw用多大空开
180kw用多大空开
200kw用多大空开
120kw用多大空开
160kw用多大空开
300kw用多大空开
350kw用多大空开
10kw用多大空开
100千瓦用多大空开
相关问题
150kw用多大空开
150千瓦用多大线和空开?和计算了方式谢谢各位师傅
150千瓦需要多大电缆?配多大空气开关?
总功率150KW 用多大 电缆,多大总开关和电表
150千瓦三相电机用需多大配电相和空开
150千瓦用多大线空开
150个千瓦的用电量该用多大的漏电空开
150KW三相电源供电用多大铜线,多大开关