我家三相电用电笔测量有两根亮一根没反应。

于是我怀疑是有断线,然后我就搬了梯子去电表那里一根一根量。结果奇迹发生了,亮的那两根线进入电表的线和出来电表的线都亮,可是那个不亮的线是进入电表的线亮然后出来电表就不亮了,然后我叫我爸找了电工,因为当时我有事情出去了没在现场,听说当时电工来了以后测电压说一切正常,不亮的那个也有电,好像和变压器有关,我没在所以不太清楚是怎么回事,可总觉得不靠谱,因为毕竟电表以外的线亮过了电表就不亮了很疑惑,求解答。还有就是那个不亮的电表走字正常
是工业用电,说的是接电表以前的那个线用电笔有反应,过了电表后就没有反应了。电工测的时候我没在好像说三根线电压都正常。疑惑

第1个回答  2011-04-06

你家的家用电用三相的吗?一般都用两相电。要是三相电的话你量的进线亮有电,出线不亮肯定是没电啊,你看是不是那接触不良 

你现在是想确认电表出项有无电压,找个万用表,将档位打至交流700v,用红、黑表笔量下,任意两相电压是380V,任意一相和地线之间是220V,电压正常就没问题