在380V转220V隔离电源变压器的次级上用0.5A的保险管短接。多大电流才能使0.5A保险管烧断?需多大功率变压

输入电压380V,输出电压220V。在此隔离电源变压器的次级上用0.5A的保险管短接,需多大电流才能使0.5A保险管烧断?需多大功率变压器?经测试在50W之内的变压器未能实现。

在不同过载电流下,熔断时间是不一样的。具体的热积分时间是设计时候选定的。
比如说,可以是保险的电流为额定电流的1.3倍时,应在一小时以上熔断;1.6倍时,应在一小时内熔断;2倍时,应在30—40秒后熔断;5—10倍时,应瞬间熔断。
可以按照这个试一试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-05
你的问题在于你的变压器次级输出电压比较高。如果你用较低的输出电压,即便是10w的变压器也可以轻易烧断0.5A的保险。比如次级输出电压是3-5V试试。
如果你是正品的保险管,1A的电流就可以在很短时间(毫秒级)烧断。追问

这个我有试,100W变压器。输出10V,24V都未能实现。

第2个回答  2011-04-05
一般的保险管,电流超过标定值数倍(6倍)一段时间后才会烧。
估计要1000VA才能烧。
要选用安规的保险管,快速熔断型,一般的可能几分钱,达到要求的可能几毛钱到一两元。并要和厂家谈好。网上查保险的规格,动作电流,动作时间,追问

如是安规的保险管,电流也需超过标准值5-6倍吗?

追答

不需要,但也要大于标称,大的越多,断的越快,做过这方面实验,但记不清了。