YJV电缆截面积 小到什么程度不用做电缆终端头?

我手头一份预算里面,YJV4*35+1*16的电缆、YJV5*16的电缆都制作安装电缆终端头,而YJV5*10和YJV5*6的就没有套终端头的定额,我想大概是截面积小就不用做,但是要多小才可以不做?有相关规范或标准吗?

按规定16mm2以上的电力电缆均做电缆终端头。低压终端头很好做的。

1。1 截面积16mm2及以下规格电缆的电缆终端头,凡是按照电缆终端头的制作安装工艺要求据实进行了终端头制作的,都必须据实进行电缆终端头制的工程量计算并套35mm2以内动力电缆终端头制作安装的定额子目。 

1。2 如果16mm2以下电缆的终端头没有按照电力电缆终端头制作的要求进行施工制作的,才是不能计算电缆头。而应该按照焊压铜接线端子计算或者按照有端子(无端子)外部接线计算的。 

2。YJV-5*70的电缆套铜芯电力电缆敷设 截面120mm2以下定额子目人工系数乘以1.3(因为电缆敷设均按照4芯考虑的)。电缆头制作套用户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下定额子目人工系数乘以1.4(因为电缆敷设均按照铝芯电缆考虑的)。 

3 。YJV-4*120+1*70是套铜芯电力电缆敷设 截面120mm2以下定额子目人工系数乘以1.3(因为电缆敷设均按照4芯考虑的)。电缆头制作套用户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下定额子目人工系数乘以1.4(因为电缆敷设均按照铝芯电缆考虑的)

定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

分类

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:

1.直流电缆

(1)组件与组件之间的串联电缆。

(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。

(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。

以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。

2.交流电缆

(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。

(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。

(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。

此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
  
  注:以上电缆均为低压电缆,高压电缆套用高压电缆相应定额并套耐压试压定额。
第2个回答  2011-03-23
按规定16mm2以上的电力电缆均做电缆终端头。低压终端头很好做的。本回答被提问者采纳