做4.6*5.5的加层楼板,12的三级钢筋植筋,4.6米的跨度植筋时,钢筋的两种选择哪个更好呢:1.钢筋不断开,采用通筋,但植筋效果可能不太好,且还会有钢筋未插到底的情况,还有钢筋有点长而鼓起来的情况。2,钢筋断开搭接,搭接长度尽量长,比如1米,植筋效果好,但毕竟断开了。这两种情况,哪个效果更好呢?或者还有其他更好的方法吗?
另外,暗梁(或者说加强筋)18的钢筋,跨度4米9也有上述问题。
还有一个梁,用18的钢筋,上2下3,跨度3.1米,也同样有上述问题。
未插到底或钢筋有点鼓起------------这样的情况是存在的,偶有体会。因为跨度不是那么标准,孔深也不是那么统一,造成钢筋不一样长,不可能每根都测量,就会出现那样的情况
18的钢筋3.1跨度通筋不好植入-----------的确是的,所以工长要求18的钢筋用25的钻头打孔,我不赞成,规范和植筋胶的要求都是18的钢筋,打孔22-24。孔过大,使得植筋胶量大,不会结实吧
又不是大很多一个毫米没什么问题啊。规范是要有要不就乱套了,但是规范也是人定的,我们要灵活着用,不是要实践工作吗,要都是所谓的规范那还要什么经验都按规范不是人人都可以搞的定。