315变压器应该怎么算它的额定电流

如题所述

1、先计算额定电流 高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次) 2、高压侧速断保护取以下三项中的最大者 (1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流 (2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie) (3)躲过低压侧母线上自启动电动机的启动电流(一般6倍Ie) 最后还要按照最小运行方式下,变压器发生出口处二相短路时流过保护的短路电流来校验保护的灵敏度。 由于你给的资料不够,所以只能大致估计,一般来说第一项最大(8~10Ie),所以建议你速断取10Ie应该足矣,也就是Izd=18.2*10/(50/5)=18.2A(二次) 3、过负荷很简单,按经验取1.3倍的额定电流,延时1~2秒即可。 Izd=18.2*1.3/10=2.36A(二次) 4、更具体的计算过程需要系统阻抗图,如果你不是要交作业的话,就没必要了。那个算起来就不是一天能搞定的了 我不清楚你的公式中的0.03和0.06是怎么来的,但你说的速断电流取额定电流的8倍是可以的,JGL-15的过流是反时限特性的。我重新给你按针对JGL-15的整定看了一下,建议如下: Is=1.82A,速断倍数:8,反时限曲线系数K=0.1(即1.5Is时延时2.7秒,可查说明书曲线) 附JGL-15的继电器说明 http://www.cnsjkj.com.cn/Files/Product418.html JGL-11和15的整定是一样的,只是动作接点不一样,前者是一动合,后者是一转换,具体看你回路的需要
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答