6千瓦的电动机用多大的交流接触器,用什么保护?用多大的线,例如:一台三千瓦,计算工式?越详细越好

主要是保护的计算,谢谢了,越详细越好

6千瓦的电动机一般采用12A接触器,用热继电器保护,热继电器电流调整为10A,采用2.5mm2铜电缆。三千瓦电机计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,估算时按照cosφ=1,由此可得I=P/(1.732*U)=3000/(1.732*380)=4.56(A),铜电缆估算应用时一般按照面积乘以4即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-31
6KW的电机大约12A,接触器按电机额定电流1.3-2倍选,热继电器按额定电流1.2-1.5倍选、镇定电流按1.1-1.2倍,导线用4平方的大约承受20个电流。
第2个回答  2011-03-31
18A的接触器 4mm2的电缆 用接触器配套的热继保护就可以了 6KW
断路器要选大一点 用32A的吧